Хотел бы узнать о требованиях к промежуткам между зданиями в целях предотвращения пожаров

2019-03-13View Original

Thread Content

Необходимо построить бетонное здание класса D высотой 3 этажа, площадью 1400 кв. м на этаж. Но в 8 метрах к западу находится помещение для вентиляторов — небольшая комната размером 6*13 метров, одноэтажная, с бетонными стенами. Необходимо ли строго соблюдать этот интервал в соответствии с строительными нормами? Минимальное расстояние согласно строительным нормам составляет 10 метров. Действительно, места больше нет; новый завод будет построен с другой стороны, у подножия горы.
Reply #22019-03-13
Рекомендуется ознакомиться с примечаниями 2 и 3 к пункту 3.4.1 строительных норм, где всё очень подробно объяснено
Reply #32019-03-13
Как вы можете поступать вопреки строительным нормам? У вас недостаточно расстояний для предотвращения возгораний, но это тоже можно улучшить.
Reply #42019-03-13
Можно рассмотреть возможность соединения двух зданий.
Reply #52019-03-13
Расстояния между зданиями не требуются; с точки зрения пожарной безопасности они рассматриваются как единое здание.
Reply #62019-03-14
Согласно примечанию 3 к пункту 3.4.1 «Правил пожарной безопасности в архитектуре»: при наличии двух зданий с классом огнестойкости I или II, если соседняя внешняя стена более низкого по классу огнестойкости является огнестойкой стеной, а крыша более низкого по классу здания не имеет люков, и уровень огнестойкости крыши составляет не менее 1,00 часа, то расстояние между зданиями классов А и B должно быть не менее 6 м, а между зданиями классов C, D и E — не менее 4 м. Судя по информации от автора, помещение с вентиляторами должно относиться к категории D. При соблюдении условий достаточно высоты 4 м

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.