HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Показатели контроля технологического процесса

2019-03-17View Original

Thread Content

Какова связь между показателями проектирования и показателями управления? Какова связь между показателями управления и пределами сигнализации? Например, должен ли диапазон управления совпадать с пределами сигнализации, или допускается, чтобы он превышал эти пределы, либо находился внутри них?
Reply #22019-03-17
Показатели проектирования представляют собой теоретические значения, характерные для нормальной работы в процессе проектирования. Показатели контроля соответствуют параметрам, используемым на практике в производственном процессе; они могут совпадать с параметрами проектирования или отличаться от них. Предел верхнего уровня сигнализации обычно составляет 80% от значений параметров, а предел нижнего уровня — 20%
Reply #32019-03-18
Показатели контроля не перекрываются с пределами сигнализации; обычно показатели контроля находятся между этими пределами
Reply #42019-03-19
Есть ли какие-нибудь нормативные руководящие документы?
Reply #52019-05-28
Да, я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос: включаются ли в показатели нормального контроля процесса завышенные и заниженные значения. Или же завышение/занижение показателей находится вне нормальных диапазонов контроля процесса. На чем основано? ? ? Срочно
Reply #62020-05-17
Какова связь между точками сигнализации о нарушениях в процессе и диапазоном нормальной работы процесса? В настоящее время некоторые организации или вышестоящие группы предписывают, что перед значением цепочки процессов обязательно должна быть точка тревоги процесса.
Reply #72020-08-07
Попросите кого-нибудь из экспертов из группы объяснить: происходит ли сигнализация о нарушении параметров в пределах установленных значений, или же за их пределами? Ведь не может быть так, что у кого-то сигнализация возникает в пределах значений, а у кого-то — за их пределами Было бы здорово, если бы были соответствующие документы
Reply #82020-08-07
В чрезвычайных ситуациях на производстве существуют два вида мер: сигнализация и интерлокуирование. Сигнализация представляет собой визуальное предупреждение для операторов, которое поступает в виде звуковых и световых сигналов. Могут быть сигналы тревоги высокого уровня, сигналы тревоги среднего уровня, сигналы тревоги низкого уровня и сигналы тревоги крайне низкого уровня ; Можно настроить отдельно или несколько раз, в зависимости от конкретных условий технологического процесса. Связка представляет собой меру экстренного вмешательства в процесс; существуют связки при превышении нижнего предела и связки при превышении верхнего предела. Можно понимать это так: низкий лимит блокировки, сигнал тревоги «низкий уровень», обычный режим работы, сигнал тревоги «высокий уровень», сигнал тревоги «очень высокий уровень», высокий лимит блокировки ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Reply #92020-08-07
В чрезвычайных ситуациях на производстве существуют два вида мер: сигнализация и интерлокуирование. Сигнализация представляет собой визуальное предупреждение для операторов, которое поступает в виде звуковых и световых сигналов. Могут быть сигналы тревоги высокого уровня, сигналы тревоги среднего уровня, сигналы тревоги низкого уровня и сигналы тревоги крайне низкого уровня ; Можно настроить отдельно или несколько раз, в зависимости от конкретных условий технологического процесса. Связка представляет собой меру экстренного вмешательства в процесс; существуют связки при превышении нижнего предела и связки при превышении верхнего предела. Можно понимать это так: низкий лимит блокировки, сигнал тревоги «низкий уровень», обычный режим работы, сигнал тревоги «высокий уровень», сигнал тревоги «очень высокий уровень», высокий лимит блокировки ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Reply #102020-08-11
Обычно показатели контроля находятся в пределах установленных значений. Пределы сигнализации должны быть ниже, чем показатели контроля. Например, для производства качественной продукции необходима температура не ниже 100°C; это и будет показателем контроля. Предел минимальной температуры для производства может быть установлен на уровне 110°C. Когда температура опускается до 110°C, срабатывает сигнализация, и оператор может скорректировать параметры работы, чтобы обеспечить качество продукции. Разница между этим пределом и диапазоном контроля должна определяться с учетом конкретных условий; необходимо учитывать время, которое у оператора есть на корректировку после получения сигнала

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.