Thread Content
Какова связь между показателями проектирования и показателями управления? Какова связь между показателями управления и пределами сигнализации? Например, должен ли диапазон управления совпадать с пределами сигнализации, или допускается, чтобы он превышал эти пределы, либо находился внутри них?
Показатели проектирования представляют собой теоретические значения, характерные для нормальной работы в процессе проектирования. Показатели контроля соответствуют параметрам, используемым на практике в производственном процессе; они могут совпадать с параметрами проектирования или отличаться от них. Предел верхнего уровня сигнализации обычно составляет 80% от значений параметров, а предел нижнего уровня — 20%
Показатели контроля не перекрываются с пределами сигнализации; обычно показатели контроля находятся между этими пределами
Есть ли какие-нибудь нормативные руководящие документы?
Да, я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос: включаются ли в показатели нормального контроля процесса завышенные и заниженные значения. Или же завышение/занижение показателей находится вне нормальных диапазонов контроля процесса. На чем основано? ? ? Срочно
Какова связь между точками сигнализации о нарушениях в процессе и диапазоном нормальной работы процесса? В настоящее время некоторые организации или вышестоящие группы предписывают, что перед значением цепочки процессов обязательно должна быть точка тревоги процесса.
Попросите кого-нибудь из экспертов из группы объяснить: происходит ли сигнализация о нарушении параметров в пределах установленных значений, или же за их пределами? Ведь не может быть так, что у кого-то сигнализация возникает в пределах значений, а у кого-то — за их пределами Было бы здорово, если бы были соответствующие документы
В чрезвычайных ситуациях на производстве существуют два вида мер: сигнализация и интерлокуирование. Сигнализация представляет собой визуальное предупреждение для операторов, которое поступает в виде звуковых и световых сигналов. Могут быть сигналы тревоги высокого уровня, сигналы тревоги среднего уровня, сигналы тревоги низкого уровня и сигналы тревоги крайне низкого уровня ; Можно настроить отдельно или несколько раз, в зависимости от конкретных условий технологического процесса. Связка представляет собой меру экстренного вмешательства в процесс; существуют связки при превышении нижнего предела и связки при превышении верхнего предела. Можно понимать это так: низкий лимит блокировки, сигнал тревоги «низкий уровень», обычный режим работы, сигнал тревоги «высокий уровень», сигнал тревоги «очень высокий уровень», высокий лимит блокировки ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
В чрезвычайных ситуациях на производстве существуют два вида мер: сигнализация и интерлокуирование. Сигнализация представляет собой визуальное предупреждение для операторов, которое поступает в виде звуковых и световых сигналов. Могут быть сигналы тревоги высокого уровня, сигналы тревоги среднего уровня, сигналы тревоги низкого уровня и сигналы тревоги крайне низкого уровня ; Можно настроить отдельно или несколько раз, в зависимости от конкретных условий технологического процесса. Связка представляет собой меру экстренного вмешательства в процесс; существуют связки при превышении нижнего предела и связки при превышении верхнего предела. Можно понимать это так: низкий лимит блокировки, сигнал тревоги «низкий уровень», обычный режим работы, сигнал тревоги «высокий уровень», сигнал тревоги «очень высокий уровень», высокий лимит блокировки ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Обычно показатели контроля находятся в пределах установленных значений. Пределы сигнализации должны быть ниже, чем показатели контроля. Например, для производства качественной продукции необходима температура не ниже 100°C; это и будет показателем контроля. Предел минимальной температуры для производства может быть установлен на уровне 110°C. Когда температура опускается до 110°C, срабатывает сигнализация, и оператор может скорректировать параметры работы, чтобы обеспечить качество продукции. Разница между этим пределом и диапазоном контроля должна определяться с учетом конкретных условий; необходимо учитывать время, которое у оператора есть на корректировку после получения сигнала