Thread Content
Здравствуйте, дорогие моряки! Согласно пунктам 10.6.1 и 10.6.2 стандарта GB50517-2010, трубопроводы, переносящие крайне опасные и высокоопасные среды, а также горючие среды, должны проходить проверку на герметичность. В таблице характеристик трубопроводов указано, следует ли проводить тест на герметичность для трубопроводов, используемых с водными растворами этилэнгликоля концентрацией 30% по весу и 50% по весу, учитывая их горючую природу. Пожалуйста, подскажите.
Можно посмотреть на Байду под запросом «Определение трубопроводов под давлением для растворов спирта и этиленгликоля».
Немного узнал, у меня всегда был вопрос, и сегодня он получил ответ.
Всё ещё не понимаю, прошу экспертов объяснить.
Воспламеняется ли оно — зависит от условий. Обычный зажигалка, конечно, подойдёт. Но с электрозваркой возникают проблемы. В 17-м году там должно было быть 30–35% этилэнгликоля. Один участок трубопровода не был правильно сварен; это стало очевидно только при запуске циркуляции жидкости. Не оставалось ничего другого, как попробовать использовать зажигалку — всё было в порядке. Но когда началась процедура сварки, возник пожар. Однако он быстро погас.
Это вспышка горения, наверное. Когда зажигалка включается, концентрация паров недостаточна, поэтому происходит не воспламенение. Тепло, выделяемое при сварке, может привести к испарению этилэнгликоля, увеличивая его концентрацию в парах и создавая условия для вспышки