Thread Content
Вопрос: объем резервуаров для жидкостей категорий А и Б невелик, поэтому их хотели бы разместить внутри здания. Говорят, что если изменить их название на «резервуары для измерения», то их можно будет разместить внутри здания. Почему достаточно лишь изменить название? Каково законодательное обоснование для этого?
Играть в словесные игры — не лучшая идея; При проектировании объем резервуара для хранения обычно определяется как объем материала, подлежащего загрузке за одну партию, а объем промежуточного резервуара — как объем материала, необходимый на 24 часа. Такой подход позволяет размещать эти резервуары на территории цеха.
Скажите, пожалуйста, на каком основании его можно разместить в производственном здании?
Обычно речь идет о количестве, достаточном на сутки, причем вес должен быть менее 1 тонны, верно?
Можно хранить на производственной площадке, но как тогда решить вопрос с разгрузкой и погрузкой сырья? Вокруг цеха разгрузка и погрузка запрещены; после взрыва в Корле проведение таких операций в цехе строго запрещено. Поэтому у вас также должно быть место для загрузки и разгрузки сырья, а также резервуары — без них тоже нельзя, поэтому необходима зона хранения резервуаров. Поэтому вернулись обратно. Если сырье поступает в виде жидкости в бочках, то его можно набирать на производстве и переливать в ёмкости для измерения объёма или временные резервуары. В случае рекуперации растворителей такой подход полностью достаточен для ежедневного производства; нет необходимости создавать крупные специальные устройства. В противном случае при определении источников серьезной опасности их легко можно признать таковыми