Необходимо ли устанавливать ручной клапан перед вентиляционным клапаном на резервуаре? Можно установить? А предохранительный клапан?

2019-03-25View Original

Thread Content

Необходимо ли устанавливать ручной клапан перед вентиляционным клапаном на резервуаре? Можно установить? А предохранительный клапан?
Reply #22019-03-25
По умолчанию он всегда включен. В основном используется для технического обслуживания и проверки предохранительных клапанов. Без клапанов перекрытия техобслуживание и замена становятся сложными!
Reply #32019-03-25
Но, похоже, существует правило, запрещающее устанавливать ручные клапаны — ради безопасности
Reply #42019-03-25
Установка не является обязательной; её разрешают, но ручка должна находиться в постоянно включенном состоянии. Ручку следует запечатать, чтобы она не могла быть использована.
Reply #52019-03-26
На резервуарах обычно не требуется устанавливать клапаны; как правило, у таких резервуаров имеется только вентиляционный клапан. Давление внутри резервуара также довольно низкое, поэтому при превышении давления происходит сброс избыточного воздуха наружу. На предохранительных клапанах же обязательно должны быть клапаны для аварийных ситуаций; кроме того, они защищают от внутренних утечек. Ручные клапаны служат для переключения режимов работы
Reply #62019-03-26
Как правило, установка ручного клапана не требуется, но если ваша операционная система этого требует, его можно установить; во время нормальной работы ручный клапан должен оставаться открытым.
Reply #72019-03-27
Вентиляционный клапан обычно не устанавливается, а предохранительный клапан должен быть установлен для удобства проверки.
Reply #82019-03-27
Перед вентилем дыхания обычно не устанавливают ручного клапана; его установка допускается, но он должен быть запечатан свинцовой пломбой. Перед и после предохранительного клапана можно установить ручные клапаны для удобства обслуживания и ежегодной проверки.
Reply #92019-03-27
Установка ручного клапана перед предохранительным клапаном не рекомендуется, однако стандарты не запрещают это делать. Если такой клапан всё же устанавливается, его необходимо запечатать свинцовой пломбой и заблокировать; в некоторых организациях после блокировки ключи уничтожаются. Должна существовать соответствующая процедура, обеспечивающая отсутствие возможности случайного закрытия ручного клапана во время работы.
Reply #102019-03-27
Я знаю только, что на предохранительном клапане должен быть установлен ручной клапан, а также что печать должна быть снята. Хотел бы спросить: если уже установлены вентиляционный клапан и пожарный клапан, нужен ли тогда ещё и предохранительный клапан? Или нужно настроить оба?
Reply #112019-03-28
Два понятия: простыми словами, предохранительный клапан используется в резервуарах и трубопроводах под давлением, а материал может выходить, но не входить; Вентиляционный клапан представляет собой устройство безопасности, используемое в резервуарах под атмосферным давлением. Он позволяет поддерживать давление внутри резервуара на нормальном уровне, снижает потери летучих жидкостей в результате испарения и защищает резервуар от повреждений, вызванных чрезмерным давлением или вакуумом. Внутренняя структура вентиляционного клапана состоит из низкодавленийного защитного клапана (то есть клапана для выдоха) и вакуумного клапана (то есть клапана для вдоха). Два, не используемых одновременно.
Reply #122019-03-29
К какому бы клапану — предохранительному или вентилю для выпуска воздуха — ни прилагался ручной клапан, его необходимо запирать или опечатывать. Ручной клапан на вентилях для выпуска воздуха предназначен для предотвращения возникновения пожара из-за наличия открытого огня поблизости.
Reply #132019-08-05
На 11-м этаже правы. У вентиляционных клапанов есть взрывозащитные и огнестойкие. Предохранительный клапан – это устройство для сброса избыточного давления
Reply #142019-08-05
Эта дискуссия хороша. Как правило, не рекомендуется устанавливать ручные клапаны перед предохранительными, дыхательными или взрывопоглощающими клапанами; ни стандарты на резервуары, ни стандарты на трубопроводы этого не предусматривают, однако это не является обязательным требованием. Ключевым фактором здесь является управление со стороны предприятия, поскольку установка ручных клапанов может привести к ошибочной или даже незаконной эксплуатации, и в таком случае необходимо соблюдать строгие правила управления.
Reply #152019-08-06
Согласно китайским стандартам, перед предохранительным клапаном можно устанавливать ручной клапан и печать, однако согласно европейским стандартам это не допускается
Reply #162019-08-06
Можно установить, необходимы учетные документы и печати
Reply #172019-08-06
11-й этаж — правильный ответ. У вентиляционных клапанов обычно нет ручного клапана
Reply #182019-08-06
В практике их обычно не устанавливают, поскольку в резервуарах с вентилями давление, как правило, низкое; при необходимости технического обслуживания его можно временно снизить для проведения работ. С экономической точки зрения предохранительные клапаны предназначены для пропуска жидкости; обычно их размеры невелики. У резервуаров, предназначенных для пропуска газа, размеры вентиляционных клапанов обычно составляют 50 дюймов и более. Установка ручного клапана слишком дорога — возможно, его стоимость даже превышает стоимость вентиляционного клапана. Лучше не делать комплексного сравнения. ;P
Reply #192019-08-12
Этот вопрос довольно интересен: в соответствующих стандартах нигде не упоминается наличие ручного клапана для установки вентиляционного клапана! Мы — производители вентилей дыхания, и если смотреть исключительно с точки зрения послепродажного обслуживания! Установка ручного клапана имеет свои преимущества: по крайней мере, при необходимости замены в будущем это упрощает процедуру. Если же такого клапана нет, то при замене сепаратора среда будет постоянно просачиваться наружу, хотя и в течение короткого времени! Конечно, можно заранее снизить давление, но если сама среда имеет коррозионные свойства или что-то в этом роде, всё равно не будет достаточно времени, чтобы устранить загрязнения с седла клапана! Но если устанавливать ручной клапан, во-первых, это увеличит затраты, а во-вторых, необходимо учесть, повлияет ли это на объем вдоха и выдоха через вентиляционный клапан. Если из-за установки ручного клапана придется увеличивать диаметр вентиляционного клапана, я считаю, что это не оправдано — лучше следовать стандартам!
Reply #202019-08-24
Нужно учитывать степень опасности материала: при замене или ремонте вентиля для дыхания может происходить утечка. Если это приемлемо, его можно не устанавливать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.