HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как настроить ручные кнопки перекрывающего клапана на зоне хранения баллонов?

2019-04-17View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги: вопрос такой, как указано в заголовке: как настроить ручные кнопки клапанов отключения на территории резервуаров? У аварийных клапанов, установленных на территории склада, имеются автоматический и ручной режимы работы. Ручной режим включает возможность управления из центральной контрольной комнаты, а также непосредственно с помощью кнопок, расположенных на самом клапане. Однако в ходе недавних проверок безопасности было предписано, чтобы кнопки для ручного управления находились за пределами ограждения. Однако способ их размещения не указан в соответствующих правилах. Прошу совета у экспертов: как же это сделать? Стандарт, используемый экспертами: AQ3036-2010
Reply #22019-04-17
Можно установить ручный предохранитель в удобном для работы месте снаружи водоудерживающего барьера
Reply #32019-04-17
Есть ли какие-нибудь стандарты, которые могли бы конкретно руководить процессом реализации? Территория за водонапорным валом слишком обширна, на какое расстояние нужно уйти? Если кнопка расположена на водонепроницаемом барьере, то при возгорании резервуара, находящегося ближе всего к барьеру, ею тоже невозможно управлять. Напротив, если я увижу пожар, разве нельзя попросить сотрудников операционной отключить его дистанционно вручную, тем самым реализовав эту функцию?
Reply #42019-04-17
Стандарт не найден, расстояние, которое мы установили, составляет примерно три метра от дамбы
Reply #52019-04-17
Согласно правилам нефтехимической промышленности, в пределах 10 м от мест загрузки и разгрузки должны быть установлены клапаны экстренного отключения
Reply #62019-04-18
Если это резервуар объемом 5000 м³, расположенный в 3 м от дамбы, то расстояние до перегородки составит примерно 13 м. В случае пожара при таком расстоянии невозможно будет войти внутрь
Reply #72019-04-18
Разместите в месте, где удобно пользоваться им, на корпусе клапана это определенно не подойдет.
Reply #82019-04-18
Эх, это всё равно что решать наугад. Как это называется — удобство при выполнении операций? На корпусе клапана не получится, а для перегородочного клапана хватит 50 м, или всё-таки нужно 100 м? По этой логике, разве не лучше просто уйти подальше в центр управления? Но почему тогда это не сработает? Стандарты, установленные AQ, совершенно ненадежны. По сравнению с 50160 их практичность значительно хуже, это действительно вызывает головную боль!
Reply #92019-04-18
Это не произвольное решение — настоящее правило, определяющее, где это разместить, — вот что является произвольным составлением норм. Условия на месте бывают самыми разными, их нужно рассматривать конкретно; достаточно установить его снаружи ограждения, чтобы был легкий доступ
Reply #102019-04-19
Это не только для удобства, но и ради безопасности — на расстоянии более 15 метров
Reply #112019-04-19
На расстоянии 15 метров это ещё можно понять — ведь и защитный радиус действия пожарных струй таков же. Если можно управлять водяными пушками, то можно управлять и кнопками. Просто неизвестно, существуют ли какие-либо другие документы или стандарты, которые могли бы служить основанием для определения этого расстояния
Reply #122019-05-12
Скажите, как настроить удаленное ручное управление?
Reply #132019-05-12
В центральной комнате управления при настройке добавьте ручную кнопку.
Reply #142019-05-13
Его следует разместить снаружи водоудерживающего барьера, в месте, удобном для использования в чрезвычайных ситуациях; желательно — недалеко от ступенек. По-видимому, не существует строгих требований относительно того, в каком именно месте его нужно размещать
Reply #152019-06-24
Зачем вы беспокоитесь из-за расстояния? Я хочу знать, как это установить? Спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.