Требования и методы выбора, а также установки термопар и терморезисторов
Thread Content
Требования и способы выбора, а также установки термопар и терморезисторов. Термопара – это прибор, используемый для измерения температуры. Чтобы обеспечить точное, надежное и безопасное измерение температуры, необходимо правильно выбирать термопары и терморезисторы. Давайте еще раз кратко рассмотрим некоторые особенности их использования, чтобы все могли легче понять этот процесс.1. Если нормальный диапазон температуры объекта измерения составляет менее 300°C, следует использовать терморезисторы.
2. Если нормальный диапазон температуры объекта измерения превышает 300°C, следует использовать термопары.
Способы установки термопар и терморезисторов:
1. Сначала необходимо измерить размеры фланцев или резьбы термопары и терморезистора, после чего изготовить соответствующие фланцы или основания с резьбой.
2. На трубе, на которой будет производиться измерение, необходимо сделать отверстия в соответствии с размерами фланцев или оснований с резьбой.
3. Необходимо сварить фланцы или основания с резьбой в местах, где были сделаны отверстия. Затем фланцы или основания с резьбой должны быть прикреплены к трубе, на которой производится измерение.
4. Термопару или терморезистор необходимо закрепить с помощью болтов или резьбы в уже сваренных фланцах или основаниях с резьбой.
5. Согласно схеме подключения, необходимо правильно подключить провода термопары или терморезистора к прибору отображения данных. Следует убедиться, что корпус подключения не соприкасается с стенками трубы, через которую проходит измеряемая среда, чтобы температура внутри корпуса не превышала 100°C. Отверстия в корпусе подключения должны быть защищены от скопления влаги, пыли и других веществ, которые могут привести к короткому замыканию контактов.
6. Место установки термопары или терморезистора должно обеспечивать удобство для технического обслуживания.
Требования к установке термопар и терморезисторов:
При установке термопар и терморезисторов необходимо учитывать точность измерений, безопасность и удобство технического обслуживания, а также то, чтобы это не мешало работе оборудования и производственному процессу. Для этого необходимо соблюдать следующие требования при выборе места установки и глубины вставки термопар и терморезисторов:
1. У термопар и терморезисторов, имеющих защитные оболочки, происходит потеря тепла. Чтобы минимизировать ошибки измерений, термопары и терморезисторы должны иметь достаточную глубину вставки:
(1) Если глубина вставки элемента измерения превышает 1 метр, его следует устанавливать вертикально или использовать дополнительные опоры и защитные оболочки.
(2) Если необходимо измерять температуру дыма в дымоходе, даже если диаметр дымохода составляет 1000 мм, достаточно глубины вставки в 500 мм.
(3) Для измерения температуры жидкости в центре трубы термопару следует вставлять в центр трубы (вертикально или под углом). Если диаметр трубы составляет 100 мм, глубина вставки должна составлять 50–100 мм (учитывая размеры фланцев или оснований с резьбой).
(4) При измерении температуры высокотемпературных, высокодавленных и быстро текущих жидкостей (например, температуры пара) для снижения сопротивления защитной оболочки жидкости и предотвращения ее разрушения под действием жидкости можно использовать термопары с неглубокой вставкой или термопары с тепловыми оболочками. Глубина вставки термопар с неглубокой вставкой должна составлять не менее 75 мм; стандартная глубина вставки термопар с тепловыми оболочками составляет 100 мм.
2. Чтобы обеспечить эффективный теплообмен между элементом измерения термопары или терморезистора и измеряемой средой, необходимо выбрать подходящее место для установки. Следует избегать установки термопар и терморезисторов рядом с клапанами, изгибами труб и в труднодоступных местах трубопроводов и оборудования.