Прошу совета у экспертов: у нас в заводе давление отработанной воды составляет 0,35 МПа, а давление возвращаемой воды — 0,232 МПа. Однако разница температур составляет всего 6 градусов. Ни разница давлений, ни разница температур не соответствуют заданным параметрам (разница давлений — 0,2 МПа, разница температур — 10 градусов). В настоящее время температура в теплообменнике высока. Возникает вопрос: причина в наличии накипи в теплообменнике или в недостаточной разнице давлений?
Необходимо учитывать проблему налета на теплообменниках, поскольку она напрямую влияет на его эффективность. Давление возвратной воды повысилось, да? Есть ли на трубах обратного потока клапаны, которые не полностью открыты, или другие факторы, влияющие на поток воды? Давление разницы достигало 0,2 МПа? Кажется, что затрудненный отток воды приводит к недостаточному потоку воды, из-за чего эффективность теплообмена снижается
Угол открытия клапана на верхней башне мал, поэтому давление воды уже очень низкое
Накопление налета на теплообменнике, приводящее к повышению температуры, — это медленный процесс. Если в краткосрочной периоде температура оказывается высокой, возможно, это связано с недостаточной степенью открытия клапанов, засорением фильтра или проблемами с самим насосом, из-за которых объем воды снижается
Также проверьте, открыт ли байпас циркуляционной воды
Не слишком ли мала мощность насоса для циркуляции воды?
:Заткнись: неважно, что у тебя малая разница давлений, главное — это разница температур в 10 градусов. Какова температура воды в циркуляционной системе по твоим расчетам? Сейчас разница температур мала — значит, либо температура возвращающейся воды высока, либо температура воды, выходящей из системы. Проверь, нет ли проблем с водонагревателем. Также возможен налет на конденсаторе. Внимательно следи за температурой воды на входе и выходе из конденсатора. Если вода не является грунтовой, регулярно добавляй химикаты и сливай воду — тогда проблем с серьезным налетом бывает редко
Является ли расход жидкости через теплообменник стабильным, и не приводит ли наличие нескольких теплообменников к неравномерному потоку жидкости?
Низкое давление на выходе указывает на большое сопротивление в трубопроводе для возврата воды; также возможно, что общий расход воды превышает проектный. Какая температура воды? Отвечает ли она установленным требованиям? Если это соответствует действительности, то возможна проблема с теплообменом в теплообменнике. Если температура воды на входе высока, возможно, проблема в башне охлаждения. Проверьте по одному.