Thread Content
У предприятий, занимающихся глубокой переработкой сжиженного газа, возникает вопрос относительно использования решетчатых пластин и стальных пластин с узором в производственных установках. Почему для защиты стальных пластин с узором требуется более высокий уровень огнестойкости краски, тогда как для решетчатых пластин достаточно уровня огнестойкости 10 м? Аналогично, использование стали с узором имеет преимущества как в предотвращении распространения пожара, так и в защите от падающих объектов. В чем же заключаются его ограничения?
Предполагается, что решетчатые панели обладают хорошей воздухопроницаемостью, поэтому горючие газы не скапливаются. В случае пожара горячие газы пламени легко проникают сквозь отверстия в решетке для охлаждения, тогда как перфорированная пластина не пропускает воздух и нагревается, как железная кастрюля. Смотрите сайты о барбекю и чугунных кастрюлях
На платформах устройств обычно не используется стальная плита с узором, в основном из-за проблем, связанных с возникновением пожара в бассейне в случае пожара.
Благодарю за ответы с второго и третьего этажей. Лично я не согласен с таким мнением, потому что если учитывать возможность пожара, то главной задачей при тушении должно быть ограничение его распространения, чтобы предотвратить возникновение дополнительных катастроф. С этой точки зрения панели с узором более эффективны для сдерживания распространения огня. Что касается пожара на определенной территории, то лучше, когда он горит в одном месте, чем распространяется по всей территории.
В новых рекомендациях GB50160 предлагается использовать стальные пластины с узором для предотвращения распространения пламени
1) Балки и колонны однослойной конструкции; 2) Когда полы многоэтажной конструкции представляют собой прозрачные стальные решетки, балки и колонны в зоне на высоте до 10 м над уровнем пола ; 3) Когда полы многоэтажной конструкции являются закрытыми, балки и колонны в пределах 10 м от уровня пола этого этажа и выше ; 4) Все балки, столбы и несущие наклонные балки каркаса, имеющего в верхней части воздушный охладитель. Формулировка не изменилась? ? ?
Стальные пластины дороги, их сопротивление скольжению хуже, чем у решетчатых пластин.
В случае пожара учитывается высота пламени. В случае решетчатых панелей точка возгорания находится на уровне пола, а у панелей с узором из-за скопления жидкости точку возгорания необходимо учитывать на уровне самой платформы. Проверили: использование решетчатых или узорчатых панелей действительно связано не с защитой от пожара, а с предотвращением скольжения.
Решетчатая сталь дороже, чем решетчатая пластина:lol
Ммм, похоже, это правильный ответ. Исходя из зоны распространения горючих газов и жидкостей, она в основном составляет 10 метров. Поэтому для защиты от огня достаточно нанести антипиренный слой на высоту 10 метров. Однако у решетчатых панелей точка возгорания находится на уровне пола, поэтому достаточно нанести слой на высоту 10 метров от пола. А у панелей с узорами из-за скопления жидкости точка возгорания находится на уровне платформы, поэтому необходимо нанести слой на высоту 10 метров над платформой