Изменения атмосферного давления

2019-05-20View Original

Thread Content

На месте воздух охлаждается с помощью вентиляторов, которые подают его в камеру печи. Из-за неправильного выбора характеристик вентиляторов давление входящего воздуха оказалось слишком высоким — 8 кПа, тогда как на самом деле достаточно около 4000 кПа. Диаметр трубопровода составляет 133 мм, а диаметр камеры печи — 1000 мм. Высокое давление воздуха у входа в трубопровод может повлиять на давление внутри камеры печи. Каково же будет давление воздуха после его поступления в камеру печи? Как рассчитать? Давление в камере сгорания поддерживается в отрицательном значении за счёт вентиляторов, расположенных сзади камеры. В настоящее время объём воздуха, поступающего от вентиляторов, не достигает максимального уровня. Как же будет меняться давление в камере сгорания, когда вентиляторы будут работать на полную мощность?
Reply #22019-05-20
1、4 кПа; 2. Большой объем входящего воздуха приводит к высокому давлению в трубопроводе; если диаметр трубы достаточен, стоит рассмотреть возможность использования частотного преобразователя для регулировки объема входящего воздуха
Reply #32019-05-20
1. На самом деле достаточно 4 кПа. 2. Давление в камере печи контролируется последующим давлением и не зависит от давления, действующего ранее. Давление в вентиляторе сзади высокое; достаточно немного уменьшить степень открытия регулирующего клапана потока, чтобы контролировать его объем.
Reply #42019-05-20
В настоящее время давление в вентиляторе составляет 8 кПа, а расход воздуха — 500 м³/ч. Давление на выходе от вентилятора — 2 кПа. В настоящее время оборудование работает нормально. Но когда нагрузка в печи увеличивается, объем воздуха, поступающего в печь, возрастает до 800 м³/ч. Каким будет тогда давление внутри печи?
Reply #52019-05-20
Автор поста обращает внимание только на вентилятор, разве он не обратил внимания на вентилятор оттяжки? Логика проста до крайности: когда нагрузка на вентилятор увеличивается, вентилятор для отвода воздуха также должен работать с усиленной мощностью. Только так можно сохранить постоянное отрицательное давление в печи. . При увеличении нагрузки объем воздуха, поступающего в вентилятор, возрастает на 300 кубических метров. Если этот объем воздуха не сможет быть своевременно выведен с помощью вентилятора, давление в камере печи будет расти. Это и есть характерная особенность процесса стабилизации потока воздуха. . . Вход – выход = накопление. Если входит много, а уходит мало, то, конечно, происходит накопление. . . Напротив, если поступает мало, а уходит много, накопление становится отрицательным, и давление в камере сгорания снижается. .
Reply #62019-05-20
Да, я действительно рассматриваю вопрос о мощности вентилятора и давлении, а также о возможности замены вентилятора. Но я не знаю, как изменяется давление в камере сгорания при увеличении расхода воздуха на входе в вентилятор.
Reply #72019-05-20
Как меняется давление, ведь это было сказано довольно ясно. Сравнив потоки, поступающие и уходящие, можно определить, высокое ли давление или низкое. Расскажите, пожалуйста, как контролируется давление в камере сгорания? Свяжите давление с расходом на выходе по принципу каскадирования, а затем регулируйте расход на входе.
Reply #82019-05-20
Контроль за этим явлением в процессе эксплуатации должен осуществляться с учетом необходимого расхода и давления; при работе вентиляторов также необходимо обеспечить согласованную работу с нагнетателями. Ключевая проблема в том, что у вашего насоса с высоким давлением также высокий расход. Это не связано с диаметром трубы и диаметром камеры. Важно то, как вы сможете использовать часть из них для удовлетворения производственных потребностей; стоит сосредоточить внимание именно на этом. Что касается изменений нагрузки, то повышение давления в камере сгорания — это уже другая проблема. Если печь может справиться с объемом воздуха, который вы подаете, тогда можете увеличить его, ведь ваш вентилятор способен обеспечить больший объем воздуха. Поэтому ваша задача — понять, как преобразовать имеющийся у вас большой вентилятор в маленький, соответствующий требованиям системы. Что касается регулировки нагрузки на вентилятор, то она осуществляется следующими способами: регулировка подачи воздуха, частичная регулировка объема вытягиваемого воздуха, регулировка с помощью частоты вращения. Пока ваше устройство находится в рабочем режиме, предусмотренном проектом, вы можете свободно настраивать его.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.