Можно ли подключить заземляющий провод к болтам крепления оборудования? ?

2019-05-20View Original

Thread Content

Есть резервуар для сжатого воздуха; при строительстве резервуара провод заземления был проложен рядом с его фундаментом, но не напрямую к оборудованию. Прошу совета: можно ли напрямую надеть заземляющий провод на болты основания резервуара? ?
Reply #22019-05-20
Нельзя, его следует подключить к заземляющему контакту
Reply #32019-05-20
Площадь поверхности крепежных болтов слишком мала, поэтому устранение заряда невозможно. Это становится ясно, если посмотреть на стандарты для подземных проводов заземления
Reply #42019-05-20
Не понимаю, обратитесь к инженеру по оборудованию или менеджеру по оборудованию
Reply #52019-05-22
Чтобы подключить к специальному заземляющему электроду, вы можете измерить сопротивление заземления

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.