Помощь: как определить размеры боковой вентиляционной камеры? В настоящее время для центрифуг с верхним выгрузочным узлом необходимо обеспечить локальную вентиляцию. Диаметр центрифуги составляет 1000 мм, а длина стороны — 1500 мм. Необходимо установить вентиляционный кожух с одной из сторон. Как определить размеры такого кожуха? Есть ли какие-либо стандарты, которые можно использовать в качестве ориентира?
Reply #22019-05-27
Это гибкое соединение, но как же определить размер кожуха?
Reply #32019-05-28
Размеры и диаметр вентиляционных отверстий корпуса зависят от скорости вращения. У центрифуги PS1000, чей параметр скорости вращения составляет 1200 об/мин, размеры вентиляционных отверстий составляют 500×300 мм.
Reply #42019-05-29
Как это может быть связано с скоростью вращения? Центрифуга работает в закрытой системе; продукт извлекается сверху. При этом необходимо обеспечить местную вентиляцию, чтобы предотвратить испарение органических растворителей
Reply #52019-05-30
Вы вентиляционная камера или вентиляционная труба? Обычно диаметр вентиляционных труб определяется в зависимости от объема воздуха, который необходимо вывести. Скорость потока воздуха должна составлять 12–18 м/с; желательно, чтобы она не превышала 20 м/с. Если требуется снижение уровня шума, рекомендуется использовать глушители.
Reply #62019-06-04
Учитывайте скорость ветра от 1 до 3 м/с
Reply #72019-06-04
Этот размер должен соответствовать размеру вентиляционного отверстия при выходе продукта из центрифуги; обычно он не должен быть меньше этого отверстия. Еще одним фактором является объем вытягиваемого воздуха; он не должен быть меньше максимального значения, соответствующего давлению органических веществ в момент выхода продукта через отверстие. Когда выход вентиляционного канала находится на большом расстоянии от выхода, скорость потока воздуха должна быть максимальной — около 3 м/с. Если же расстояние меньше, то скорость может быть ниже.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.