Можно разместить комнату для шкафов в зоне с пониженным уровнем взрывоопасности? ?
1. Распределительные щиты не могут находиться в зонах взрывоопасности, и это связано не только с необходимостью использования взрывозащищенного оборудования, но и с тем, что взрыв в такой зоне может повредить распределительные устройства, что затруднит ликвидацию последствий аварии и проведение чрезвычайных мер. Кроме того, обслуживание взрывозащищенных распределительных щитов требует значительных затрат, поэтому от их использования обычно отказываются. Важно, что распределительный щит находится в этой зоне, а безопасное расстояние недостаточно. В документе 50160 также говорится, что можно использовать взрывозащищенные стены для полного изоляции, но это всегда представляет собой проблему. 2. Рубки управления, помещения для размещения шкафов и подстанции, соответствующие требованиям стандартов, расположены за пределами зон с высоким риском взрыва, причем расстояние до этих зон достаточно велико. Поэтому соответствующее электрооборудование не требует использования взрывозащищенных конструкций. В настоящее время в большинстве химических предприятий рубки управления, помещения для шкафов и подстанции располагаются именно таким образом.
Однако пункт 3.6.9 правил строительства разрешает располагать контрольную комнату рядом с зданиями классов А и Б; в таком случае контрольная комната может оказаться в зоне опасности взрыва
pH-метр и термометр необходимо вставлять сверху в бассейн, но поскольку глубина бассейна составляет 6 метров, их приходится вставлять довольно глубоко (хотя на самом деле достаточно всего 3 метров; при этом при низком уровне жидкости измерения становятся невозможными, а сам датчик может повредиться). К тому же при такой глубине датчики постоянно двигаются, что создает дополнительные проблемы. Как вы с этим справляетесь?
Под разрешением в строительных нормах на расположение контрольной комнаты рядом с зданиями классов А или Б подразумевается возможность нахождения такой комнаты рядом с зданиями, предназначенными для использования в условиях пожаров классов А или Б, а не с взрывозащищенными зданиями.