Thread Content
Здравствуйте все. Сейчас наша компания работает над проектом, в котором используется система распределения чистого пара. Хочу узнать, относятся ли трубопроводы этой системы к категории трубопроводов под давлением? Нужно ли подавать заявку на проверку? Рабочее состояние: давление передачи 0,35 МПа, стандарт диаметра трубы ASME BPE; длина труб: 60 м для DN100, 90 м для DN80 и DN65, 130 м для DN50. Пожалуйста, помогите ответить. Жду онлайн, срочно.
Это ваша территория. 1. Среда — пар. 2. Рабочее давление 0,3 МПа, что больше 0,1 МПа. 3. Диаметр труб не меньше DN50.
Трубопроводы под давлением – это трубчатые устройства, используемые для перекачки газов или жидкостей при определенном давлении. К ним относятся трубопроводы, у которых максимальное рабочее давление составляет 0,1 МПа (по давлению над атмосферным), а средой, перекачиваемой через них, являются газы, сжиженные газы, пары, а также жидкости, которые могут быть легковоспламеняющимися, взрывоопасными, токсичными или коррозионными; при этом максимальная рабочая температура таких жидкостей должна быть не ниже их стандартной температуры кипения. Диаметр таких трубопроводов должен быть не менее 50 мм. За исключением трубопроводов и корпусов оборудования, предназначенных для транспортировки невредных, негорючих и неагрессивных газов, у которых номинальный диаметр меньше 150 мм, а максимальное рабочее давление составляет менее 1,6 МПа (давление над поверхностью жидкости).
Есть ли какие-то дополнительные положения или правила, согласно которым объекты длиной менее 1000 м не требуют согласования?
У труб под давлением нет связи с длиной!
Относится к трубопроводам под давлением: 1. Пар, находящийся в трубопроводе, соответствует требованиям. 2. Давление должно превышать 0,1 МПа – это также соответствует требованиям. 3. Диаметр трубопровода должен быть больше DN50 мм – это также соответствует требованиям. Такие трубопроводы необходимо обслуживать в соответствии с правилами, предусмотренными для трубопроводов под давлением
Это не связано с длиной, просто заявите.
Сколько может быть труб в химическом заводе, которые могли бы протянуться на 1000 м? Любой, кто подумает об этом, поймет, что такое правило невозможно.
У трубопроводов под давлением нет связи с длиной; наличие контроля определяется местными требованиями.
Если это трубопровод под давлением, то всё зависит от того, контролируют ли его местные органы надзора
Относится к трубопроводам под давлением. Если общая длина трубопроводов, соединяющих котел с устройствами, потребляющими тепло, составляет 1000 метров или меньше, то трубопроводы подвергаются регистрации вместе с котлом
Скажите, пожалуйста: речь идет о системе паровых труб в заводе, от которой к каждому устройству идут ответвления. Сколько же это считается линиями под давлением? Или как определяется начальная точка линий под давлением? Как мне определить, сколько у меня трубопроводов под давлением в системе пароснабжения? Спасибо за ответ.
Скажите, пожалуйста: речь идет о системе паровых труб в заводе, от которой к каждому устройству идут ответвления. Сколько же это считается линиями под давлением? Или как определяется начальная точка линий под давлением? Как мне определить, сколько у меня трубопроводов под давлением в системе пароснабжения? Спасибо за ответ.