Thread Content
Как определяется расход на линии минимального расхода насоса? 30 % × номинальный расход – фактически необходимый расход = расход на линии минимального расхода?
Минимальный расход при непрерывной работе (расход при превышении уровня вибраций) и минимальный расход для систем терморегулирования; берется значение, которое больше
У насоса есть минимальный расход, сначала нужно узнать этот минимальный расход. Суммируют расход в трубопроводе вывода и расход на линии минимального расхода; значение, на 20–30% превышающее минимальный расход насоса, устанавливается в качестве целевого значения. Сумма этих значений является фактическим расходом. Затем степень открытия регулирующего клапана минимального расхода определяется как значение, соответствующее этой сумме; таким образом формируется замкнутый цикл для контроля степени открытия регулирующего клапана минимального расхода. Возьмем пример: минимальный расход жидкости на насосе составляет 10, а расход в выходной трубопроводе — 8. Следовательно, минимальный расход в самой линии передачи жидкости должен быть не менее 2, чтобы соответствовать требованиям к минимальному расходу насоса. Поток в выходной трубопроводе насоса и поток на линии минимального расхода можно считать общим расходом на выходе насоса. Эта сумма должна быть больше минимального расхода самого насоса; насколько больше — определяется самостоятельно, обычно на 20–30%.