Компрессионное охлаждение с пропаном

2019-06-24View Original

Thread Content

В процессе восстановления легких углеводородов уровень жидкости пропана в резервуаре системы компрессионного охлаждения постоянно снижается. Изначально уровень жидкости составлял 50%, а сейчас он составляет около 25%. Как вы считаете, что с этим можно сделать? В настоящее время не обнаружено значительных утечек.
Reply #22019-06-25
Увеличился ли объем циркуляции хладагента? Увеличение объема циркуляции хладагента приводит к увеличению общей ёмкости системы; в таких случаях при нехватке хладагента его необходимо своевременно пополнять.
Reply #32019-06-25
Необходимо проверить весь системный комплекс в целом, чтобы узнать, произошли ли изменения уровня жидкости в удаленном испарителе
Reply #42019-06-25
Изменений в дальнем испарителе не так много; недавно нагрузка увеличилась на 50%, но это объяснение кажется не совсем убедительным
Reply #52019-11-07
При разных нагрузках скорость потока хладагента в холодильном агрегате различается. При увеличении нагрузки на 50% скорость потока также увеличивается. . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.