Thread Content
Например: производственный цех (класс D), внутри которого для производства устанавливаются стальные платформы. К таким платформам предъявляются определенные требования к их площади, а также к соответствию их конструкции структуре основного здания
Эта вещь похожа на конструктор: её можно собирать по мере необходимости. Главное — чтобы это не мешало работе, техническому обслуживанию и проезду пожарной службы; в остальном её можно расставлять как угодно. Лучше всего посетить ту же производственную единицу, чтобы посоветоваться. Если пойти ещё дальше, можно напрямую запросить у вас различные стандарты, предусмотренные спецификациями проекта. Ваш вопрос слишком неоднозначен, поэтому можно дать лишь косвенный ответ;P
Что необходимо учитывать при установке противопожарного оборудования на промышленных предприятиях. Поскольку соответствие противопожарного оборудования стандартам должно быть подтверждено местной пожарной службой, сначала необходимо разработать проект, а затем представить его на рассмотрение в пожарную службу. Только после проверки проекта и окончательного строительства можно получить отчет об утверждении. В процессе проектирования противопожарное оборудование здания должно соответствовать следующим требованиям: Правилам противопожарного проектирования зданий (GBJ16-87) (пересмотренная версия). Обратите внимание: при реконструкции существующих зданий некоторые противопожарные устройства, такие как расстояния между зданиями для предотвращения распространения огня и пути для пожарной техники, могут не соответствовать действующим нормам. Поэтому необходимо заранее обсудить с пожарной службой конкретные решения; все необходимые действия следует выполнить заранее. Другие конкретные проекты сначала разрабатываются в соответствии с требованиями нормативов, а затем направляются в пожарную службу на проверку. Следует внимательно прислушиваться к мнению пожарной службы. Для установки можно обратиться к профессиональной пожарной компании; вам достаточно четко определить конкретные требования и общую схему проекта. Что касается технических аспектов, то необходимо учитывать наличие отдельного резервуара для воды в случае пожара, наличие внутренних пожарных кранов, а также наличие системы автоматического опрыскивания. Для этого следует обратиться к Правилам проектирования зданий с учетом требований пожарной безопасности (GBJ16-87) (пересмотренная версия). В частности, согласно пункту 8.3.3, резервуар для воды в случае пожара необходим в следующих случаях: 1) когда объем воды, необходимой для производственных и бытовых нужд, превышает возможности городских водопроводных сетей или источников воды; 2) когда городские водопроводные сети имеют ветвистую структуру или имеется только один входной канал для воды, при этом общий объем воды, необходимой для тушения пожара, превышает 25 л/с. Пункт 8.4.1: В следующих зданиях необходимо обеспечить наличие внутренней системы пожарного водоснабжения: 1) производственные здания, склады, научно-исследовательские здания высотой не более 24 м (за исключением тех, в которых хранятся материалы, способные загореться или взорваться при контакте с водой). Пункт 8.6.2: Внутренние пожарные краны должны соответствовать следующим требованиям: 1) В зданиях, имеющих систему пожарного водоснабжения, на каждом этаже (за исключением этажей с оборудованием, неспособным гореть) должны быть установлены пожарные краны; 2) Расположение внутренних пожарных кранов должно обеспечивать возможность одновременного использования двух водяных струй для тушения огня в любой точке здания. Для складов, высота здания которых составляет 24 м или менее, а объем — 5000 м³ или менее, можно использовать один водомет для создания струи воды, достигающей любой точки внутри помещения. Длина столба воды, выталкиваемого из огнетушителя, должна определяться по расчетам. Как правило, она не должна быть меньше 7 м. Однако в зданиях классов А и Б, в гражданских зданиях высотой более шести этажей, а также в цехах и складах высотой более четырех этажей длина столба воды должна составлять не менее 10 м. В высоких промышленных зданиях и на верхних этажах складов длина столба воды должна быть не менее 13 м. 3. Режимное давление воды у кранов пожарного оборудования внутри зданий не должно превышать 80 м колонн воды. Если это значение превышается, необходимо использовать систему водоснабжения с разделением на зоны. 4. При давлении воды на выходе из пожарного крана, превышающем 50 метров столба воды, необходимо использовать устройства для снижения давления.
5. В предбаннике пожарного лифта должен быть установлен внутренний пожарный кран.
6. Внутренние пожарные краны должны находиться в местах, легко доступных для использования. Высота расположения крана над уровнем пола составляет 1,1 м; направление вытекания воды должно быть направлено вниз или под углом 90° к поверхности стены, на которой установлен кран. 6. Внутренние пожарные краны в хранилищах с низкой температурой должны быть установлены в коридорах с нормальной температурой или в лестничных пролетах. 7. Расстояние между внутренними пожарными кранами должно определяться по результатам расчетов. Высотные промышленные здания, надземные склады