Thread Content

Прошу помощи у бога Хайчуань. Конкретная проблема следующая: у нашей компании есть большой резервуар для хранения химикатов класса А, объем которого составляет 1000 кубических метров. Форма — купольный резервуар. 1. В большом отсеке предусмотрена система нагнетания азота; сверху установлены клапан для выдоха, вентиляционный клапан и люк для сброса давления. Проектировщики предусмотрели возможность поддержания давления в большом резервуаре на нормальном уровне с помощью азота. При повышенном давлении осуществляется сброс давления через однократный выпускной клапан. Если этого недостаточно, для сброса давления используется дыхательный клапан. В крайних случаях давление сбрасывается через специальные отверстия для сброса давления, что предотвращает его чрезмерное повышение в резервуаре ; В настоящее время вентиляционные клапаны и люки для сброса давления выводят газы непосредственно в атмосферу; система для их переработки не предусмотрена. Хотелось бы узнать, соответствует ли это требованиям стандартов. Если нет, то каким стандартам следует следовать? ; 2. Регулирующий клапан, установленный в большом резервуаре, позволяет подавать воздух в резервуар при низком давлении. Учитывая наличие кислорода в воздухе, в резервуаре может образоваться взрывоопасная смесь. Хотелось бы узнать, соответствует ли такая установка регулирующего клапана соответствующим стандартам?
Reply #22019-07-01
1. Каково нормальное управление давлением в резервуаре? Есть ли регулирующие клапаны с раздельным управлением? При низком давлении подаётся азот, при высоком — осуществляется сброс давления. На чём здесь основано автоматическое поддержание давления в резервуаре? 2. Нельзя сразу выпускать в атмосферу, нельзя также сразу подавать в воздух. Разве не установлено азотное уплотнение для подачи азота?
Reply #32019-07-01
Нет проблем с тем, что вентиляционные клапаны и люки для сброса давления выводятся непосредственно в атмосферу; Чтобы понять чертежи, необходимо разобраться в замыслах проектировщика ; В условиях нормальной эксплуатации: 1. Основная функция азотного уплотнения резервуара — предотвращение возникновения отрицательного давления внутри резервуара, что могло бы привести к попаданию воздуха через вентиляционный клапан, тем самым обеспечивая положительное давление внутри резервуара ; Когда давление газа в резервуаре падает ниже уровня, при котором открывается клапан для нитрогенной загерметизации, этот клапан открывается, и в резервуар поступает нитроген ; Когда давление газа в резервуаре достигает значения, при котором закрывается клапан для нитрогенной загерметизации, этот клапан закрывается, и подача нитрогена в резервуар прекращается. 2. Когда давление газа в резервуаре превышает установленное значение для одностороннего клапана, газ выходит наружу через этот клапан в систему сбора отходящих газов. В нештатных ситуациях (сбой в системе нитрогенной герметизации, невозможность нормального пополнения или удаления воздуха) 1. При невозможности нормального пополнения нитрогеном при выгрузке продукта может возникнуть отрицательное давление в резервуаре. Когда это давление превышает допустимые значения, может произойти авария. Поэтому необходимо установить вентиляционный клапан, чтобы предотвратить аварии в резервуаре. Хотя проникновение воздуха может создать условия, способствующие взрыву, риск, связанный с разрывом резервуара из-за отрицательного давления, считается приемлемым. И наоборот! 2. Аналогичным образом, люк для сброса давления является третьим барьером безопасности в условиях положительного давления.
Reply #42019-07-01
Я помню, кажется, было правило о необходимости разработки двойного вентиля
Reply #52019-07-01
Необходимость наличия двойного вентиля для дыхания также зависит от объема резервуара и результатов расчетов
Reply #62019-07-01
1. Нормальное управление при давлении 2 кПаГ; давление выдоха через однократный клапан составляет 3 кПаГ. Установлен только регулятор давления для накачки, отсутствует регулятор давления для сброса. Сброс давления осуществляется за счёт вытеснения материала через однократный клапан в систему обработки отходящих газов; 2. Имеется азотная заглушка, но при экстремальных условиях она может выйти из строя, в результате чего не будет поступления воздуха, и давление в большом резервуаре будет продолжать снижаться. Существующий вентиляционный клапан позволяет впускать только воздух.
Reply #72019-07-02
Тогда всё нормально, это то же самое, что и говорилось на 3-м этаже. Обычно для поддержания давления в резервуаре достаточно контролировать подачу азота при давлении 2 кПа; однако, если подача азота недостаточна или из-за неисправности клапана регулировки азота он не может поступать, для предотвращения отрицательного давления в резервуаре включается вентиляционный клапан, позволяющий проникать воздуху. Просто ещё раз проверьте контрольное давление в вентиляционном клапане.
Reply #82019-07-03
У меня на резервуаре с метанолом тоже установлены азотная заглушка и вентиляционный клапан — кажется, это стандартное оснащение:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.