Есть ли среди вас специалисты в области электротехники? Я работаю в области производства, и у меня есть вопрос. В местах, где существует опасность взрыва, при размещении контрольных или распределительных щитов необходимо соблюдать требования к защите от взрывов. Речь идет о защите самого щита или же электрических компонентов, находящихся внутри него. Если речь идет о защите самого щита, то это просто. Но если нужно защитить компоненты внутри, то это уже сложнее. Знает ли кто-нибудь ответ на этот вопрос? Можете ли вы подсказать? Было бы хорошо также упомянуть, на чем основаны стандарты.
Reply #22019-07-17
Используйте взрывозащищенные шкафы или шкафы с положительным давлением, соответствующие местным требованиям к взрывозащите; внутренние компоненты могут не быть взрывозащищенными. Конечно, самый простой способ — избегать зон риска взрыва, то есть размещать устройство на расстоянии не менее 15 метров от источника выделения взрывоопасных веществ. Конкретные зоны можно определить по схеме зон с высоким риском взрыва, разработанной специалистами по электротехнике в процессе проектирования.
Reply #32019-09-22
Если компоненты, находящиеся в шкафу, не являются взрывозащищенными, такие как обычные реле, выключатели, PLC и т. д., то требуется использование шкафов с взрывозащитой или с положительным давлением. Если же сами компоненты являются взрывозащищенными, например, взрывозащищенные реле от компании Huarong, то корпус шкафа может быть выполнен с дополнительными мерами безопасности. Если речь идет лишь о коробке для терминалов, в которой находятся только терминалы, то обычно используется коробка усиленной безопасности. Это упрощает процедуры технического обслуживания, так как не требуется разбирать болты.
Reply #42019-11-28
Брат, у нас здесь проект по переезду и реконструкции центра управления. Раньше шкафы с оборудованием и пульты управления находились в помещениях для локального управления прямо на месте установки оборудования. Теперь все это нужно переместить в новый центр управления. Предварительный план заключается в том, чтобы перенести все существующие станции управления и пульты в новый центр управления. На месте бывших помещений для локального управления в тех же местах, где раньше находились станции управления, будут установлены переходные коробки. Сигналы будут передаваться в новые пульты управления с помощью нескольких пар кабелей; желательно, чтобы соответствие между старыми станциями управления и новыми переходными коробками было однозначным (каждая старая станция управления соответствует определенной переходной коробке). Переходная коробка должна быть взрывозащищенной; в качестве первоначального решения используется вариант с дополнительными мерами безопасности. Сколько сигналов может принимать такая переходная коробка (каково максимальное количество контактов для подключения проводов)? Возможно ли обеспечить однозначное соответствие с исходными контрольными станциями?
Reply #52019-12-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hl1357978 23.12.2019 в 09:20. Если разместить блок управления PLC в безопасной зоне, а кабели, идущие с места эксплуатации, будет использоватьсь оболочечные, тогда: 1) может ли блок PLC не быть взрывозащищенным? 2: Необходимы ли взрывозащищенные разъемы для подключения кабелей к шкафу PLC? Или все входящие сигналы DI/DO должны проходить через изолирующий защитный барьер? 3: Если на месте используются взрывозащищенные распределительные коробки, то существует множество фотоэлементов трехпроводной или двухпроводной схемы. Необходимо ли в таких коробках предусматривать отдельный взрывозащищенный разъем для каждого фотоэлемента?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.