О складах категории А в цехах категории С согласно Правилам строительства

2019-07-15View Original

Thread Content

В «Стандарте на пожарную безопасность в архитектуре» GB 50016-2014 (версия 2018 года), в пункте 3.1.2·····; При соблюдении одного из следующих условий можно определять уровень пожарной опасности на основе той части, в которой он ниже: 1) доля производственных помещений с высоким уровнем пожарной опасности составляет менее 5% от общей площади этого этажа или этого пожарного сектора; либо в цехах классов Д и Е доля цехов по окраске составляет менее 10%. Кроме того, при возникновении пожара огонь не может распространиться на другие части здания, а в производственных помещениях с высоким уровнем пожарной опасности приняты эффективные меры пожарной безопасности ; В пункте 3.3.6 указано, что при размещении промежуточных складов внутри здания необходимо соблюдать следующие правила: 1) Промежуточные склады категорий А и Б должны располагаться у стен; объем хранящихся там товаров не должен превышать объема, необходимого на один день и ночь ; Я выделил эти стандартизированные фрагменты, у меня есть некоторые вопросы. Предлагаю обсудить это сейчас. 1. У меня есть склад категории C, и я хочу построить на нем промежуточный склад категории A, который сможет вмещать объем товаров, необходимый на весь день и ночь. Однако объем товаров на этом промежуточном складе значительно превышает 5%, а иногда даже 10%. Производство в цеху происходит непрерывно, то есть постоянно требуется запас товаров на весь день и ночь. Конечно, объем хранения также значительно превышает установленный лимит в 25 м³. Можно ли построить этот промежуточный склад, не меняя уровень опасности пожара на производственном цехе категории С? Не приведет ли это к повышению категории пожара на производственном цехе класса С до класса А? 2. Должны ли промышленные цеха категории C соблюдать правило в 5% в отношении промежуточных складов категории A? Если не соблюдать, есть ли на то основания? 3. Каков объем материалов в этом промежуточном складе класса А в настоящее время? Этот объем может соответствовать количеству материалов, потребляемому за сутки: 50 кг также могут быть объемом за сутки, а 5 т — тоже. Как с этим справиться? Просим всех экспертов высказать свои мнения по вышеуказанным вопросам. Помогите мне разобраться с вопросами.
Reply #22019-07-16
Разве все теперь перестали посещать форум? Никто из великих не увидел моего поста.
Reply #32019-07-16
1. При превышении уровня 5% здания или склады классифицируются как объекты с высоким уровнем опасности при возникновении пожара.
2. Под промежуточным складом подразумевается склад, расположенный внутри технологического оборудования; склады, находящиеся снаружи оборудования, не называются промежуточными складами, а просто складами.
3. Указанное количество за сутки — это требование к объему хранения в промежуточных складах, расположенных на территории оборудования; это не влияет на классификацию по уровню опасности при возникновении пожара
Reply #42019-07-16
1. Владельцы цехов и складских зданий, возможно, ещё не разобрались; Они не одинаковы ; 2. Безусловно, необходимо соблюдать соответствующие нормы; эти нормы — GB, а не GB/T ; 3. Что означает использование 5 тонн веществ класса А за сутки? По моему мнению, речь идет о производстве в нефтехимической или крупной химической промышленности, где необходимо соблюдать соответствующие нормы нефтехимической отрасли.
Reply #52019-07-16
1. Я не понял: то вы говорите о складе третьего класса, то о цехе третьего класса. Если это склад, то это определенно неприемлемо, ведь склады относятся к категории объектов с высоким уровнем риска. Если речь идет о толковании положений в цеху, то существуют требования к количеству. 2. Выполнение обязательно. 3. Это количество определяется в зависимости от вашего производственного процесса или объемов потребления. Но также необходимо соблюдать требования к толкованию положений, существуют количественные ограничения
Reply #62019-07-17
Я говорю о промежуточном складе внутри цеха.
Reply #72019-07-17
Если вы не поняли, ничего страшного. Посмотрите эти два пункта в «Правилах проектирования», а затем — мой вопрос.
Reply #82019-07-17
Как можно считать это здание классом С, если в нем используется столько веществ класса А?
Reply #92019-07-17
В «Правилах строительства» не указаны ограничения на количество конкретных материалов класса А; говорится лишь о необходимости строгого контроля за их количеством за сутки.
Reply #102019-12-23
1. Условия, о которых вы говорите, не повлияют на существование промежуточного склада. Промежуточный склад не изменяет степень опасности пожара на производственном объекте. В промежуточных складах класса А объем хранения не должен превышать объем, необходимый на одну сутки, а площадь — установленные нормативами значения.
Reply #112019-12-23
2. Эти 5%, о которых вы говорите, используются для оценки состояния завода. См. подробности в Правилах проектирования 3.1.2. 3. В настоящее время оснований для этого не видно, 50 кг обычно подходит. Но 5 тонн — это определённо невозможно. Предметы первого класса обычно легко воспламеняются и взрываются, так что 5 тонн — разве это не бомба? ? ?
Reply #122022-03-23
Спросите у автора вопроса: уже построен ли этот промежуточный склад?
Reply #132023-06-28
Тот же вопрос: как следует организовать размещение склада класса А в цеху класса С? Можно ли разместить склад класса А на первом этаже многоэтажного цеха класса С? Или цех обязательно должен быть одноэтажным? Что касается площади склада класса А, то говорится, что она должна соответствовать объему запасов на сутки. Как же определить эту площадь? Эти 5% относятся к производственной зоне; но склад класса А ведь не является производственной зоной, верно?
Reply #142023-06-30
Сначала необходимо различать производственные здания и склады, так как для них действуют разные положения
Reply #152023-06-30
В мастерской существует концепция 5%, в складе — нет. Посмотрите пункт 3.1.4 — там всё четко сказано: уровень опасности пожара в складе определяется на основе наиболее опасных товаров.
Reply #162023-06-30
В мастерской существует концепция 5%, в складе — нет. Посмотрите пункт 3.1.4 — там всё четко сказано: уровень опасности пожара в складе определяется на основе наиболее опасных товаров.
Reply #172023-07-06
Скажите, должен ли промежуточный склад в лаборатории располагаться в соответствии с планировкой здания?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.