Вопросы после установки дополнительных трубопроводов для балансировки газофазы в резервуарах на складе?

2019-07-24View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, в соответствии с требованиями к охране окружающей среды, в наших резервуарных зонах необходимо установить дополнительные трубопроводы для обеспечения газового баланса! Но на верхней части резервуара также установлена система азотного уплотнения. Если в процессе разгрузки с цистерны трубопровод для поддержания газового баланса соединяется с цистерной, то не попадет ли азот с верхней части резервуара в цистерну? В этом случае происходит значительная трата азота. К тому же, как только начинается разгрузка, давление азота на верхней части резервуара сразу снижается (из-за плохой герметичности соединения цистерны с трубопроводом; мы используем конические резиновые соединители на концах труб, которые за счет собственного веса прилегают к отверстиям на поверхности цистерны)
Reply #22019-07-24
Хотел бы спросить, есть ли среди пользователей кто-нибудь с похожим опытом. Как вы справляетесь с этой проблемой в процессе производства?
Reply #32019-07-24
Это ведь не несколько резервуаров для хранения нефтепродуктов, верно? Если да, то в настоящее время их соединение запрещено; требуется экспертная оценка... Соединение резервуаров с одним видом нефтепродуктов в основном соответствует тому, что вы говорите; давление при разгрузке не снижается, а газы выходят только при перегрузке
Reply #42019-07-25
Трубопроводы для поддержания газового равновесия и трубопроводы для подачи азота оснащены системами контроля давления с разделением на несколько участков
Reply #52019-08-20
Здравствуйте, как именно осуществляется контроль давления на разных этапах, и как работает автоматический режим управления? В обычных условиях регулирующий клапан для добавления азота связан с давлением в верхней части резервуара, но при разгрузке эта связь отключается?
Reply #62019-08-23
Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Добавление линий для газофазного баланса связано прежде всего с необходимостью восстановления нефтегазовых ресурсов и сокращения отходов. Конечно, речь идет о средах одного типа! Для различных типов резервуаров также можно использовать один и тот же комплект устройств для восстановления газа; необходимо контролировать содержание газа в общем коллекторе, а при необходимости добавлять азот для поддержания негорючой среды! Азотная заглушка устанавливается на верхней части резервуара для поддержания негорючой среды в верхней зоне. При подаче и отборе материала вещество попадает в нижнюю зону через верхнее пространство, а затем — в азот, находящийся в цистерне. Такого количества газа практически нет, поэтому о нем можно не беспокоиться! Мы производим оборудование для устранения выбросов VOC в резервуарах; в основном мы занимаемся производством пожарных клапанов и вентиляционных клапанов. Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной — номер телефона и WeChat одинаковый: 13912008028
Reply #72019-08-25
У меня плохое ощущение, кажется, эффекта тоже нет. Лучше подключить к установке для абсорбции и очистки.
Reply #82019-08-28
Требования к охране окружающей среды направлены на восстановление нефтегазов. В резервуарах предусмотрены трубопроводы для обеспечения газового баланса; газовые потоки из резервуаров, содержащих одинаковые среды, могут быть соединены между собой. Однако газовые трубопроводы, соединяющие резервуары с системами загрузки/разгрузки, обычно не соединены между собой. При этом давление в резервуарах и в системах загрузки/разгрузки при восстановлении нефтегазов может отличаться, из-за чего защитные устройства, регулирующие давление, часто срабатывают. Если уже есть система соединения, рассматривается возможность установки запорного клапана. Когда во время процесса загрузки/разгрузки давление газовой фазы снижается до определенного уровня, необходимо закрыть этот запорный клапан. В противном случае работа будет затруднена, а также произойдет потеря азота.
Reply #92019-08-28
Это в основном происходит из-за плохой герметичности соединения цистерны с балансирующей трубой. Рекомендуется либо улучшить эффективность герметизации при газовом соединении ; Кроме того, в качестве временной меры можно рассмотреть снижение давления азотного уплотнения во время разгрузки, что позволит уменьшить подачу азота во время этого процесса; после завершения разгрузки давление можно восстановить до нормального уровня. Спасибо!
Reply #102019-09-02
При разгрузке давление в резервуаре постепенно повышается, а давление газовой фазы над цистерной постепенно снижается. Когда давление в резервуаре падает ниже установленного значения для поддержания давления, происходит пополнение давления с помощью азота. Как только давление превышает это значение, клапан для азота закрывается, а клапан выпуска открывается; это позволяет обеспечить баланс за счет соединения с газовыми трубопроводами, расположенными на верхней части цистерны. Во время загрузки давление в резервуаре постепенно снижается, а давление газовой фазы над цистерной постепенно повышается. По мере снижения уровня жидкости, когда давление в резервуаре становится ниже установленного значения для поддержания давления, открывается клапан для подачи азота. Как только давление достигает установленного значения, клапан закрывается.
Reply #112019-09-18
Объемы жидкости и газа заменяют друг друга; при отсутствии утечек давление в резервуаре теоретически не снижается
Reply #122020-07-09
Три функции трубы для баланса газовой фазы: 1. Предотвращение утечки вредных веществ в атмосферу; 2. Поддерживать баланс давления между цистерной и резервуаром для обеспечения выгрузки ; 3. Предотвращение попадания воздуха в цистерны или резервуары, что может привести к образованию взрывоопасной смеси. Если уплотнение плохое, то балансирная трубка теряет смысл.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.