Вопросы о разделении газов
Thread Content
1. Следует ли учитывать расстояние в 3 м между трубопроводами с жидким кислородом и помещением с компрессорами воздуха (где находятся такие устройства, как компрессоры азота, но нет оборудования для производства кислорода)? Согласно стандартам, трубопроводы с кислородом должны находиться на расстоянии 3 м от зданий. Однако если речь идет о здании, где производится кислород или в котором он используется, то там не требуется соблюдения такого расстояния, поскольку это помещения, связанные непосредственно с кислородом. Можно ли считать помещение с компрессорами воздуха цехом по производству кислорода? Это первый этап производства кислорода, но при этом кислород не получается напрямую.2. Должны ли предохранительные и сбросные клапаны для жидкого кислорода выводиться наружу или на высоту 200 мм над полом? Согласно стандартам, они должны выводиться на расстояние 4,5 м от поверхности земли, но на практике часто их размещают на высоте 200 мм. Это все же является строгим требованием. Как вы считаете, что следует делать в таких случаях?