HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопросы о разделении газов

2019-08-05View Original

Thread Content

1. Следует ли учитывать расстояние в 3 м между трубопроводами с жидким кислородом и помещением с компрессорами воздуха (где находятся такие устройства, как компрессоры азота, но нет оборудования для производства кислорода)? Согласно стандартам, трубопроводы с кислородом должны находиться на расстоянии 3 м от зданий. Однако если речь идет о здании, где производится кислород или в котором он используется, то там не требуется соблюдения такого расстояния, поскольку это помещения, связанные непосредственно с кислородом. Можно ли считать помещение с компрессорами воздуха цехом по производству кислорода? Это первый этап производства кислорода, но при этом кислород не получается напрямую.

2. Должны ли предохранительные и сбросные клапаны для жидкого кислорода выводиться наружу или на высоту 200 мм над полом? Согласно стандартам, они должны выводиться на расстояние 4,5 м от поверхности земли, но на практике часто их размещают на высоте 200 мм. Это все же является строгим требованием. Как вы считаете, что следует делать в таких случаях?
Reply #22019-08-05
Компрессор, вероятно, не подходит, так как в нем нет кислорода
Reply #32019-08-06
Сначала хотел бы спросить: вы занимаетесь дизайном? Кажется, не похоже? Если речь идет о дизайне, то это не должно быть проблемой, ведь все это является частью одного проекта. Внешний слой труб для жидкого кислорода обычно имеет изоляцию, а диаметр труб как правило не превышает DN80. Пока вы находитесь в зоне действия этого кислородного генератора, можете свободно двигаться, стараясь держаться как можно дальше от источников масла, высоких температур и высокого давления. Существуют соответствующие стандарты проектирования; если будете тщательно формулировать текст, отнеся все это к цеху по производству кислорода, у вас не возникнет проблем.
Reply #42019-08-07
Как правило, все здания, в которых находится оборудование для производства кислорода, относятся к цеху по производству кислорода. Выход жидкого кислорода обычно располагается на высоте 200 мм над землей; это касается также трубопроводов для жидкости и предохранительных клапанов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.