Thread Content
Резервуары с метанолом закрываются с помощью азотного уплотнения, но учитывая возможные нештатные ситуации, необходимо также установить предохранительный клапан. Вопрос в том, что давление в таких резервуарах не будет слишком высоким; давление азотного уплотнения можно определить заранее, например, на уровне 50 кПа. Но каково должно быть давление, при котором срабатывает предохранительный клапан? Это не определено. А каково же расчетное давление в резервуаре? Вряд ли существуют предохранительные клапаны с таким низким давлением отклика, не так ли?
Использование дыхательного клапана или одностороннего клапана имеет одинаковую функцию; разница заключается лишь в применяемых стандартах. Стандартные предохранительные клапаны, соответствующие стандарту API520, используются при давлении выше 0,1 МПа
В резервуарах, работающих при атмосферном давлении, не устанавливаются предохранительные клапаны; их системой экстренной сброса давления являются люки для сброса давления. Обычно применяются нитрогенная изоляция, вентиляционные клапаны и люки для сброса давления.
Здравствуйте. Во-первых, полная система азотной герметизации включает в себя клапан для подачи азота и клапан для его сброса. Система безопасности резервуара с азотной герметизацией располагается в порядке убывания давления: клапан для сброса азота, вентиляционный клапан, отверстие для экстренного сброса давления. У обычных резервуаров отверстие для экстренного сброса давления предназначено для того, чтобы обеспечить выпуск газов в случае сильного испарения содержимого при пожаре. Поэтому у резервуаров с азотной герметизацией обычно не устанавливаются предохранительные клапаны. Что касается давления, при котором срабатывает предохранительный клапан, то можно сказать следующее: проектное давление резервуара ≥ максимальное рабочее давление резервуара ≥ давление, при котором срабатывает предохранительный клапан
Обычно для метанола используются резервуары при атмосферном давлении (–0,5–2 кПа). Для нитрогенной герметизации не нужно использовать слишком высокое давление; достаточно давления 0,5 кПа от нитрогена, плюс 1,375 кПа от вентиляционного клапана, плюс 1,8 кПа от клапана для аварийного сброса давления.
Может ли давление срабатывания гидравлического предохранительного клапана составлять несколько кПа?
Согласен с мнением из 4-го этажа: если необходимо установить предохранительный клапан, то резервуар также должен считаться сосудом под давлением. Если же это сосуд при атмосферном давлении, то установка предохранительного клапана не требуется. Предохранительные клапаны обычно используются в резервуарах под давлением и трубопроводах под давлением.
Гидравлический предохранитель также является вариантом. Как это определено в техническом пакете?