Установлены ли на складах опасных химических веществ класса А вентиляционные и вытяжные устройства.

2019-08-09View Original

Thread Content

Последний раз это сообщение редактировалось пользователем ljy3033 09.08.2019, 10:08. Причиной этого вопроса является вопрос, связанный с оценкой безопасности: «Склады опасных химикатов, расположенные вблизи земли, должны быть оснащены устройствами принудительной вентиляции для регулярной замены токсичных газов на складе». Ответ на этот вопрос неправильный. Я просмотрел «Правила строительства» 2018 года, но не нашел положений о вентиляции складов опасных грузов класса А. Затем я просмотрел «Общие правила хранения широко используемых опасных химикатов» 1995 года и нашел некоторые положения по вентиляции. Однако я наблюдал склад опасных грузов класса А компании (включая предметы класса А, 3 и 4). На внешней стене не было ни воздуховодов, ни вентиляторов. Так что я тоже в противоречии. Что вы думаете? Что такое загрузка изображений H5? Изображение не может быть загружено. Пожалуйста, коснитесь его рукой. «Общие правила хранения общеупотребительных опасных химических веществ» 5.4.1 В зданиях, в которых хранятся опасные химические вещества, необходимо установить вентиляционное оборудование и обратить внимание на меры защиты оборудования.
Reply #22019-08-09
Взгляните на GB50016 и GB50160.
Reply #32019-08-09
Я просмотрел их все, но не нашел никаких положений.
Reply #42019-08-09
Если нет обязательных положений, требующих строгой или необходимой формулировки, я думаю, это можно устанавливать или не устанавливать. В данном случае это зависит от технологических требований и требований безопасности. В это время проверьте руководство по безопасности опасных химикатов и ознакомьтесь с его положениями. Проветривайте, если вентиляция требуется, и не проектируйте, если она не требуется. Если это действительно необходимо на объекте, его также можно спроектировать, но уровень электровзрывобезопасности должен соответствовать предъявляемым требованиям.
Reply #52019-08-09
Склады будут оборудованы вытяжными средствами. А3.4 может рассмотреть проблему встречи с водой или приливом. В нашей компании есть А3.4, но специалисты также просят установить датчики горючего и аварийного выхлопа. Установлен и эксплуатируется три года.
Reply #62019-08-09
Я наблюдал склад класса А 3,4, снаружи не было никаких вентиляционно-вытяжных сооружений. Не знаю, была ли это конструктивная проблема или существовали нормы, запрещающие установку вентиляционно-вытяжных сооружений. Однако специальные статьи по проектированию безопасности должны быть проверены экспертами, и подобные проектные недостатки не должны возникать. Судя по вопросу о безопасности в исходном посте, означает ли это, что вентиляция и вытяжная вентиляция запрещены на складах опасных грузов класса А, но я не могу найти никаких оснований для этих правил.
Reply #72019-08-09
Не волнуйтесь, запретить это невозможно. Об этом говорится в правилах обращения с опасными химическими веществами.: Статья 20. Подразделения, которые производят и хранят опасные химикаты, должны в соответствии с типами и опасными характеристиками опасных химикатов, которые они производят и хранят, устанавливать на рабочих местах соответствующие средства и оборудование безопасности для мониторинга, мониторинга, вентиляции, защиты от солнца, регулирования температуры, противопожарной защиты, пожаротушения, предотвращения взрывов, сброса давления, предотвращения вирусов, нейтрализации, влагозащиты, молниезащиты, антистатических, антикоррозионных, противоутечочных и защитных дамб или изолирующих операций, и должны работать в соответствии со * * стандарты, отраслевые стандарты или * * Соответствующие правила требуют регулярного технического обслуживания и содержания средств обеспечения безопасности и оборудования для обеспечения их нормального использования.
Reply #82019-08-29
Поэтому «склады опасных химических веществ должны быть оборудованы принудительными вентиляционными установками, расположенными близко к земле, для регулярной замены токсичных газов на складе. ”Ошибка — «близко к земле». Есть ли у вас другие мнения?
Reply #92019-08-30
Поддержите мнение на 8 этаже о том, что на складах класса А необходимо оборудовать принудительную вентиляцию. Спасибо!
Reply #102019-08-30
Этот вопрос о суждении не очень строгий. 1. Близко к земле: Только если он тяжелее воздуха, вытяжное устройство устанавливается в нижней части, обычно на высоте 500 мм над землей. Если он легче воздуха, его следует устанавливать в верхней части. ; 2. Токсичные газы: Должны быть установлены вытяжные устройства для горючих и токсичных газов.
Reply #112020-07-29
Согласен с Этаж 10, место установки вентиляционных сооружений следует выбирать исходя из характеристик материалов.
Reply #122023-07-27
Технические условия на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в химической промышленности

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.