Может ли установленное давление дыхательного клапана быть равным рабочему давлению накопительного бака? ? Как определить расчетное давление накопительного бака? Установить как...

2019-08-13View Original

Thread Content

Может ли давление настройки дыхательного клапана быть равным максимальному рабочему давлению накопительного бака? ? Как определить расчетное давление накопительного бака? Сколько раз следует устанавливать рабочее давление дыхательного клапана?
Reply #22019-08-14
Расчетное давление накопительного бака должно определяться непосредственно в начале проектирования! Установленное давление дыхательного клапана выше максимального рабочего давления, поскольку дыхательный клапан, естественно, имеет проблемы с утечками. Как правило, 75% установочного давления дыхательного клапана превышает вспомогательное давление клапана верхнего уровня, чтобы гарантировать отсутствие пересечения между рабочими диапазонами клапана и сократить потери!
Reply #32019-12-28
Да, расчетное давление накопительного бака обычно ≥ максимального рабочего давления. Дыхательный клапан может выдерживать расчетное давление резервуара для хранения.
Reply #42021-11-05
Разве это не уместно? В нижней части резервуара уже находится давление хранимого содержимого, а затем и расчетное давление. Нижняя часть резервуара всегда работала под сверхбезопасным давлением.
Reply #52021-11-05
Разве это не уместно? В нижней части резервуара уже находится давление хранимого содержимого, а затем и расчетное давление. Нижняя часть резервуара всегда работала под сверхбезопасным давлением.
Reply #62021-11-05
Давление дыхательного клапана должно быть ниже расчетного давления накопительного бака. Давление дыхательного клапана является рабочим давлением накопительного бака. При изменении температуры давление в накопительном резервуаре также будет меняться.
Reply #72021-11-05
Не мочь. Согласно статье 5.1.4 «Правил проектирования резервуарных зон систем хранения и транспортировки нефтехимической продукции» (Ш/Т 3007-2014) давление выхлопа дыхательного клапана должно быть меньше расчетного положительного давления резервуара-хранилища, а давление на входе дыхательного клапана должно быть выше расчетного отрицательного давления резервуара-хранилища.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.