HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопросы, связанные с принципом организации двухуровневой системы охлаждения

2019-08-18View Original

Thread Content

Планируется охлаждение горячего материала с помощью циркулирующей и охлаждающей воды. Горячий материал при температуре 60°C, охлаждается до 35°C, общий расход — 200 м³/ч. При использовании одного и того же охладителя существует два варианта расположения узлов. 1. Разделить главную трубопроводную линию на две линии, соединенные параллельно. В трубопроводной схеме установлен охладитель с циркулирующей водой, расход F1 ; В трубопроводной схеме установлен охладитель холодной воды с расходом F2. Температура циркулирующей воды — 32°C, температура замораживающей воды — -5°C. 2. Соединить два охладителя последовательно: горячий материал сначала охлаждается циркулирующей водой, затем — холодной водой. Давайте обсудим: при одинаковых условиях, учитывая все факторы, какой вариант расположения технологических процессов является наиболее рациональным? В способе 1 существует ли какая-то связь между F1 и F2, которая делала бы такую компоновку наиболее экономически обоснованной? . Если отсутствуют известные условия, можно смело делать предположения.
Reply #22019-08-19
Обычно используется последовательная схема: второй охладитель служит резервным устройством. Как правило, площадь поверхности для теплообмена в первом охладителе должна быть достаточной. Такой подход позволяет учитывать как экономические аспекты, так и возможность обеспечения охлаждения в особых ситуациях.
Reply #32019-08-19
Всё равно нужно руководствоваться требованиями технологического процесса: последовательное соединение обеспечивает лучшую эффективность охлаждения, а параллельное — более низкое падение давления. Также можно подключать одновременно циркулирующую воду и воду низкой температуры: в условиях нормальной работы используется циркулирующая вода, а летом или в случае аварии — вода низкой температуры. В конечном итоге всё зависит от конкретных условий.
Reply #42019-08-19
Если нет особых требований к технологическому процессу, рекомендуется использовать последовательное соединение; Материал с температурой 60° охлаждается с помощью циркулирующей воды до примерно 40°–45° ; Затем охлаждают до примерно 35° с помощью холодной воды ; Первичная циркулирующая вода, вторичная холодная вода — это позволяет лучше экономить энергию и более эффективно контролировать процессы, особенно зимой, когда холодная вода может вообще не использоваться ;
Reply #52019-08-19
Я действительно никогда не видел конфигурации с параллельным соединением в два направления — всегда только последовательное. Последовательное соединение — вот что называется двухступенчатым охлаждением. При параллельном соединении двух теплообменников температуры охлаждения у них разные, а потом их смешивают? У газов, которые не конденсируются и охлаждаются только с помощью первичной циркуляционной воды, количество больше, что приводит к расточительству материалов.
Reply #62019-08-19
Выбор в зависимости от условий эксплуатации. Обычно используется двухступенчатая схема последовательного охлаждения; после охлаждения температура становится ещё ниже, поэтому требуется хладагент с температурой замерзания -5°C ; Двухступенчатое конденсирование в параллельном режиме: большая часть субстанции конденсируется с помощью первой ступени циркуляционной воды; при этом температура высокая. Газ, который не может быть конденсирован, поступает на вторую ступень конденсирования. Потребность в хладагенте с температурой -5°C минимальна ;
Reply #72019-08-19
У нас здесь есть старое устройство, которое раньше охлаждалось только циркулирующей водой. Но разница температур между материалом и температурой воды в циклоне слишком мала, поэтому требуется большая площадь для теплообмена, и в дальнейшем температуру не удается поддерживать. Позже был установлен дополнительный охладитель с холодной водой, но из-за ограничений по пространству и условиям использования возможен был только параллельный режим работы. По моему мнению, при нормальной проектировке следует использовать последовательное соединение, что позволяет лучше экономить энергию и контролировать процесс теплообмена, а также делает стоимость теплообменника более экономичной и разумной.
Reply #82019-08-19
Если нет особых требований к технологическому процессу, рекомендуется использовать последовательное соединение; Материал с температурой 60° охлаждается с помощью циркулирующей воды до примерно 40°–45° ; Затем охлаждают до примерно 35° с помощью холодной воды ; Первичная циркулирующая вода, вторичная холодная вода — это позволяет лучше экономить энергию и более эффективно контролировать процессы, особенно зимой, когда холодная вода может вообще не использоваться ; Согласен с вышеизложенным мнением

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.