Как определяется класс защиты от взрывов пыли? Требуется ли защита от взрывов в условиях использования активированного угля в виде порошка? Какой уровень взрывозащиты?
Класс IIIB относится к взрывоопасной пыли, не являющейся проводящей
Класс IIIB относится к взрывоопасной пыли, не являющейся проводящей
Активированный уголь проводит электричество, верно? Он относится к классу ⅢC, так?
Делятся на три категории. Категория I: Электрооборудование для использования в шахтах по добыче угля; Класс II: Электрическое оборудование, предназначенное для использования во всех других средах с взрывоопасными газами, кроме угольных шахт и подземных сооружений. Категория II может быть разделена на подкатегории IIA, IIB и IIC. Устройства, относящиеся к категории IIB, могут использоваться в тех же условиях, что и устройства категории IIA ; ⅡC может использоваться в тех же условиях, что и ⅡA, ⅡB. Класс III: Электрическое оборудование для сред с взрывоопасной пылью, кроме угольных шахт. Класс IIIA: горючие пушистые частицы ; Класс IIIB: некондуктивный пыль ; Класс IIIC: проводящаяся пыль. Максимальная температура поверхности: максимальная температура, которой может достичь любая часть электрического оборудования при его работе в наихудших условиях в пределах установленных параметров, и которая может способствовать возгоранию в окружающей взрывоопасной среде. Максимальная температура поверхности должна быть ниже температуры воспламенения. Например, если температура воспламенения взрывоопасных газов в окружении детектора противовзрывной защиты составляет 100°C, то при наихудших условиях работы максимальная температура поверхности любого компонента детектора должна быть ниже 100°C.
А, действительно, возможен проводимость. Спасибо за замечание