Последнее изменение в этом посте было сделано yiyuguchen 22.08.2019 в 14:52. При проектировании охлаждающей части теплообменника необходимо определить, следует устанавливать регулирующий клапан на входной линии циркуляционной охлаждающей воды или на выходной линии, чтобы можно было контролировать объем циркулирующей воды в зависимости от температуры охлаждения материала
При обратном и прямом потоке воды, если установить регулирующий клапан, сможет ли это обеспечить полную заполненность теплообменника? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Лично я советую использовать этот способ для выходных трубопроводов… Это позволяет обеспечить заполнение оборудования охлаждающей водой. Но я также видел варианты, при которых используется входной трубопровод… Я спрашивал, разумно ли так поступать… Мне ответили, что речь всего лишь об охлаждении. Такой способ подключения — это просто произвольные изменения со стороны операторов оборудования; в этом нет никакой логики
Во всех теплообменниках средство охлаждения поступает снизу и уходит сверху, что позволяет обеспечить полное заполнение всего конденсатора или теплообменника водой для охлаждения; обычно вход находится с одной стороны, а выход — с другой, причем выход всегда остается открытым. Конечно, его также можно установить на выходе. Он просто установлен на выходе, и теплообменник постоянно находится под давлением.
У опытных инженеров регулирующие клапаны циркуляционной воды устанавливаются на выходе с целью предотвращения высвобождения растворенного кислорода при повышении температуры воды, что может привести к ускоренному коррозионному разрушению оборудования. Людей, знающих об этой причине, становится все меньше!
Теплообменник, установленный вертикально, может иметь вход и выход в любом месте, главное — чтобы внутри теплообменника были полностью заполнены трубы. Если теплообменник установлен горизонтально, то вход должен находиться с выходной стороны.