Необходимо ли устанавливать клапаны закрытия перед и после аварийного клапана, ведущего в резервуар?

2019-09-02View Original

Thread Content

Заказчик требует установки клапанов закрытия перед и после аварийного клапана в резервуаре; по его мнению, аварийный клапан всегда нуждается в техническом обслуживании
Reply #22019-09-02
Вероятность необходимости технического обслуживания корпуса клапана аварийного отключения невелика; если владелец настаивает на его установке, пусть устанавливает. Если речь не идет о проекте типа EPC
Reply #32019-09-02
Я думаю, достаточно добавить к корням; Нет необходимости ставить их с обеих сторон. К тому же многие клапаны, входящие в бак, сами по себе являются двухклапанными. Спасибо!
Reply #42019-09-02
Это не обязательно, но если заказчик просит это сделать, в этом нет ничего плохого. Лучше добавить, чем не добавлять.
Reply #52019-09-02
Добавляйте, если нужно. Автоматические устройства всегда ненадежны, их качество разное
Reply #62019-09-02
Понимая психологию владельца, он предложил: если хочет добавить — пусть добавляет
Reply #72019-09-03
Если клапан экстренного отключения, расположенный в резервуаре, соответствует требованиям к уровню SIL, то его установка не нужна, поскольку такой клапан является надежным. Однако если речь идет о мелких производствах с низким уровнем качества, то ситуация другая, и такие опасения вполне понятны.
Reply #82019-09-03
Добавлять не нужно, но клапан у основания резервуара обязателен.
Reply #92019-09-03
У владельца такое отношение, к нему необходима активная поддержка. Вы думаете, что если всё соответствует стандартам, то устанавливать это не обязательно. Но когда специалисты, занимающиеся проверками безопасности, скажут, что необходимо установить клапаны с передней и задней стороны, у вас будут большие проблемы.
Reply #102020-06-28
Я тоже в замешательстве: в резервуарах для сжиженных углеводородов небольших заводов, согласно требованиям группы Sinopec к аварийным клапанам таких резервуаров, между выходом трубы у основания резервуара и аварийным клапаном не устанавливаются никакие клапаны или фитинги. Однако при практическом использовании владелец всё равно устанавливает сначала ручной клапан, а уже затем аварийный клапан у основания трубы. Я всегда считаю, что у таких правил обязательно есть причина, иначе зачем бы указывать так четко, что устанавливать никаких фитингов и клапанов нельзя.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.