HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как рассчитать предохранительный клапан для труб с горячей водой высокой температуры? Просьба, друзья, подскажите!

2019-09-04View Original

Thread Content

Как рассчитать предохранительный клапан для труб с горячей водой высокой температуры? Трубопровод горячей воды при давлении 1,8 МПа и температуре 150°C; предохранительный клапан выводится в атмосферу. Как рассчитать предохранительный клапан? Прошу совета у опытных специалистов, спасибо!
Reply #22019-09-04
Технические аспекты выбора предохранительных клапанов https://bbs.hcbbs.com/thread-715925-1-1.html (Источник: Форум химической промышленности Хайчуань) Вопросы, на которые следует обратить внимание при выборе и установке предохранительных клапанов котлов https://bbs.hcbbs.com/thread-1576079-1-1.html (Источник: Форум химической промышленности Хайчуань)
Reply #32019-09-05
Спасибо, сейчас размышляю, каков объем сброса? Трубопровод с жидкостью, из которого выходит пар
Reply #42019-09-05
Для точных расчетов смотрите технические спецификации
Reply #52019-09-05
В разделе 3.14.2 руководства по системам сброса давления SY10043 указано, что размеры устройств для сброса гидравлического расширения могут составлять 3/4 дюйма * 1 дюйм.
Reply #62019-09-07
Спасибо, если учитывать увеличение давления на входе, как рассчитать объем расхода?
Reply #72019-09-07
В документе HG20570 приводятся различные классификации, касающиеся расчета предохранительных клапанов. Обычно существует несколько возможных сценариев, поэтому берется максимальное значение из полученных результатов
Reply #82019-09-07
В правилах такой ситуации не предусмотрена. При высоком давлении на входе можно ли рассчитывать объем сброса на основе максимального расхода через трубопровод? Спасибо
Reply #92019-09-07
Разве то, о чём вы говорите, и предохранительный клапан, разработанный из-за неисправности высоконапорного клапана на входе, — это не одно и то же? В этом стандарте есть
Reply #102019-09-07
Нашел, спасибо! Для трубопроводов с жидкостью расход воздуха из предохранительного клапана должен соответствовать разнице между максимальным расходом через регулирующий клапан и нормальным расходом; кроме того, необходимо определить, происходит ли испарение материала на высоконапорной стороне.
Reply #112019-09-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем henglinkou 11.04.2020 в 11:28. Давление — 1,8 МПа, температура воды — 150°C. При срабатывании предохранительного клапана состояние вещества в его отверстии рассматривается как жидкостное. После выхода воды из предохранительного клапана происходит частичная испарение. Поэтому расход жидкости при сбросе через предохранительный клапан рассчитывается исходя из состояния жидкости. Для трубопроводов с жидкостью, если перенапряжение вызвано тепловым расширением и объем утечки невелик, нет необходимости рассчитывать его; достаточно просто использовать предохранительный клапан с микрооткрытием DN25. Если перенапряжение вызвано высоким давлением на источнике, то объем сброса будет равен расходу на источнике. Я составил таблицу расчетов для предохранительных клапанов для тестового использования.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.