Вопрос о формуле расчета естественной вентиляционной силы дымохода в стандарте HG 20680-2011

2019-09-11View Original

Thread Content

На странице 37 стандарта HG 20680-2011 приводится формула для расчета силы самовентиляции дымохода: δP=8*h*(ρвоздух-ρдым)*g/10. В примечаниях указано, что ρвоздух и ρдым — это плотности воздуха и дымовых газов при стандартных условиях. Эта формула отличается от формул, приведенных в других справочниках. С точки зрения проектирования следует руководствоваться стандартами, однако, после анализа кажется, что формулы из справочников более понятны. Прошу экспертов и специалистов помочь разобраться в значении этой формулы. Во-первых: в обычных расчетах плотность воздуха и дымовых газов при стандартных условиях составляет соответственно 1,293 и 1,34. Если подставить эти значения, получится отрицательное число, что, конечно, неверно. Во-вторых: обычно при расчете силы естественной вентиляции (вакуума) производятся корректировки плотности воздуха и дымовых газов с учетом температуры; в районах с большой высотой над уровнем моря также требуются корректировки под давление. Однако в этой формуле таких корректировок нет, что кажется неправильным ; В-третьих: коэффициенты снаружи — 8 и 10; у них нет четкого значения, неясно, что они означают. Если среди специалистов есть представители компании «Нинбо Инжиниринг» или других компаний, пожалуйста, помогите разъяснить это. Спасибо.
Reply #22019-09-11
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем snakegqw 11.09.2019 в 21:24. В правилах указано, что для расчета плотности с учетом фактической температуры необходимо использовать значения r0 для воздуха равные 1,293, а для дыма — 1,34. При высокой температуре дыма его плотность меньше, чем у воздуха. Примечание: скорректированная единица остается кг/Нм3. Не путайте с нормальным давлением 0°C и 1 атмосфера.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.