Основания для настройки сигнализации о низком и высоком уровне жидкости в резервуарах на территории склада нефти, а также сигнализации о чрезмерно высоком (чрезмерно низком) уровне жидкости

2019-09-19View Original

Thread Content

На чем основывается настройка сигнализации о низком и высоком уровне жидкости в резервуарах на территории склада нефти, а также сигнализации о чрезмерно высоком (чрезмерно низком) уровне жидкости? Каковы конкретные нормы?
Reply #22019-09-19
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» (версия 2018 года) (GB50160-2008), пункт 6.3.11: В резервуарах для хранения сжиженных углеводородов должны быть установлены датчики уровня жидкости, термометры, датчики давления, предохранительные клапаны, а также устройства для сигнализации о высоком уровне жидкости и автоматического отключения подачи топлива в случае чрезмерно высокого уровня жидкости.
Reply #32019-09-19
**Уведомление Главного управления по надзору за безопасностью о дальнейшем усилении контроля за безопасностью на складах химических веществ (Аньцзяньцзунгуань Сань [2014] № 68) II. Дальнейшее усиление контроля за безопасностью на складах химических веществ (1) Дальнейшее совершенствование систем мониторинга и контроля на складах химических веществ. В соответствии с требованиями нормативов установлены сигнализации о высоком и низком уровне жидкости в резервуаре; применяются механизмы автоматического отключения клапана подачи жидкости при чрезмерно высоком уровне и прекращения подачи материала при чрезмерно низком уровне. Убедитесь, что система сигнализации о утечке легковоспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных и вредных газов находится в рабочем состоянии. На крупных резервуарах для хранения сжиженных газов и крайне токсичных химикатов необходимо устанавливать клапаны экстренного отключения.
Reply #42019-09-19
«Стандарты проектирования резервуарных зон в системах хранения и транспортировки нефтехимической продукции» (SH/T 3007-2014): 5.5. В резервуарах объемом 10000 кубических метров и более должны быть установлены датчики высокого уровня жидкости; эти датчики должны быть связаны с клапанами управления подачей жидкости. При достижении уровня жидкости в резервуаре заданного значения клапаны управления подачей должны автоматически закрываться;
Reply #52019-09-19
«Технические требования к безопасности вертикальных цилиндрических сварных стальных резервуаров» (AQ 3053-2015) 12.2.2 Приборы для контроля уровня жидкости. В резервуарах для хранения горючих жидкостей необходимо устанавливать приборы для измерения уровня жидкости, а также устройства сигнализации о низком и высоком уровне жидкости, а также устройства сигнализации о чрезмерно высоком уровне жидкости. Информация о сигналах тревоги и уровне жидкости должна передаваться в контрольную комнату. На резервуарах, подвергающихся частым операциям, целесообразно устанавливать автоматические системы блокировки в случае чрезвычайных ситуаций. В крупных резервуарах должны быть установлены устройства сигнализации о низком и высоком уровне жидкости, а также устройства экстренного отключения. Кроме того, необходимо предусмотреть механизмы взаимодействия между устройствами сигнализации о высоком уровне жидкости и устройствами экстренного отключения. Снаружи пожарного вала, а также на пультах управления, должны быть расположены кнопки для активации устройств экстренного отключения. При сигнале об высоком уровне жидкости в резервуаре или при возникновении пожара возможно дистанционное или ручное закрытие клапана перекрытия подачи. После закрытия этого клапана должен автоматически останавливаться насос для подачи жидкости.
Reply #62019-09-19
Последнее изменение в этом посте было внесено пользователем bfdlwolf 19.09.2019 в 09:41. Уведомление о публикации «Руководящих принципов по устранению рисков на складах хранения» (групповой заказ Anfeng [2016] № 39). Формы для работы Бюро по надзору за безопасностью Китайской нефтеперерабатывающей и химической корпорации. IV. Системы блокировки при слишком низком и слишком высоком уровне жидкости. 1. В резервуарах объемом более 100 м³ должны быть установлены датчики для непрерывного измерения уровня жидкости на уровнях «высокий», «очень высокий», «низкий» и «очень низкий». Однако необходимо учитывать последствия использования систем блокировки для закрытия клапанов подачи/выпуска жидкости или остановки насосов. Должны соблюдаться следующие правила: (1) В резервуарах, относящихся к категории первого или второго уровня опасности, должна быть установлена система блокировки при слишком высоком уровне жидкости для закрытия клапанов подачи. Также необходимо проверить, соответствует ли проектная напорная способность трубопроводов требованиям самых сложных условий эксплуатации (например, напор насоса в состоянии полной загрузки), а также наличие надлежащих мер безопасности. (2) Когда высокий уровень жидкости в одном из резервуаров приводит к автоматическому закрытию клапана подачи, чтобы не нарушить нормальную работу оборудования выше по течению, необходимо сигнализировать об этом и как можно быстрее открыть клапан подачи в другом резервуаре. (3) Для резервуаров, при котором автоматический выключение насоса при слишком низком уровне жидкости может привести к серьезным сбоям в работе оборудования или объектов ниже по трубопроводу (например, резервуары для сырья на производственных объектах и промежуточные резервуары, резервуары на первых станциях транспортировки нефти), целесообразно использовать двойную систему сигнализации: при слишком низком уровне жидкости должны закрываться клапаны для сброса жидкости, а при этом должен активироваться сигнал тревоги, позволяющий открыть клапаны для сброса жидкости в другом резервуаре. (4) В резервуарах, в которых для определения критически низкого уровня жидкости предусмотрена автоматическая блокировка насосов, и это не приводит к серьезным сбоям в работе последующих процессов (загрузка в транспортные средства, загрузка на суда), таких как резервуары для готовой продукции на нефтехимических предприятиях или резервуары на складах готовой нефти, при критически низком уровне жидкости можно использовать механизм автоматического закрытия клапанов для выгрузки или блокировку насосов. 2. Для резервуаров, относящихся к категории высокого или среднего уровня опасности, помимо сигнализации о низком и высоком уровне жидкости, необходимо также обеспечить сигнализацию о чрезмерно низком и чрезмерно высоком уровне жидкости, а также соответствующие меры защиты. Необходимо оборудовать резервуары отдельной системой SIS. Клапаны, расположенные на входных и выходных трубопроводах резервуара (клапаны аварийного отключения), должны иметь противопожарные защитные устройства. Они также должны быть оснащены возможностью ручного управления, а также противопожарными защитными мерами. В случаях чрезвычайных ситуаций, таких как высокий уровень жидкости в резервуаре или возникновение пожара, система SIS должна автоматически отключать подачу топлива ; Для резервуаров, не требующих наличия отдельной системы SIS, клапаны, расположенные на входных и выходных трубопроводах резервуара, должны быть управляемыми клапанами с возможностью ручного управления. В чрезвычайных ситуациях, таких как высокий уровень жидкости в резервуаре или возникновение пожара, можно прервать подачу материала с помощью системы автоматического управления процессом.
Reply #72019-09-20
Эксперт, прекрасно разбирается в нормативных правилах
Reply #82019-09-20
Спасибо за комплимент, я как раз смог это сделать

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.