Вопрос: Существующее состояние установки: имеется резервуар для сбора газа на выходе компрессора; газ, поступающий в этот резервуар, содержит H2S. Поэтому газ с выхода предохранительного клапана не может быть направлен непосредственно в систему для сжигания. Однако поблизости от установки нет устройств для восстановления серы и систем для обработки кислых газов. Следовательно, чтобы газ с выхода предохранительного клапана мог быть направлен в систему для сжигания, необходимо сначала удалить из него компонент H2S. Однако особенностью этой проблемы является то, что вероятность срабатывания предохранительного клапана невелика, поэтому установка отдельной системы обработки H2S была бы слишком дорогостоящей. Я думаю, что выход из предохранительного клапана следует загерметизировать с помощью щелочного раствора (например, MDEA). Когда предохранительный клапан открывается, газ сначала проходит через этот щелочной раствор, прежде чем попадать в систему для сжигания. Не знаю, будет ли это возможно? Есть ли среди старших коллег кто-нибудь, кто решал похожие проблемы? Спасибо.
Судя по концентрации сульфида водорода, этот жидкостный барьер определенно не сможет эффективно поглощать газ; газ неизбежно прорвется через него. Обычно есть хотя бы одна небольшая камера для распыления. Обычно можно рассмотреть возможность направления газа, выходящего из предохранительного клапана, в канал подачи газа у входа или в самое оборудование — это также распространенный способ.
Одна лишь система факелов может считаться более надежной, но с учетом условий автора вопроса инвестиции могут оказаться слишком большими @ylb913 @ Мудрец понимает @ RedLee_ZZHI
Существует множество способов обработки, таких как: использование факелов для сжигания кислородосодержащих газов, омывание в реакторах с щелочью, сжигание в устройствах типа RTO и т. д. В целом, отдельное использование факелов для сжигания кислородосодержащих газов является безопасным и экономичным способом.
Каков объем утечки? Система факелов — это совсем не просто. У вас есть место для установки факелов? Лучше посмотреть на объем утечки, посмотреть ваш PID, посмотреть давление — только PSV? Наверное, ещё есть BDV.
Здравствуйте, максимальный расход при неправильном закрытии клапана составляет 76800 кг/ч. Мы просим владельца найти соответствующий PID, но он до сих пор его не предоставил. Спасибо
Если создавать отдельный пламенеобразователь для кислородосодержащих газов только для этого предохранительного клапана, это действительно сложно и потребует значительных инвестиций.
Здравствуйте: «Как правило, можно рассмотреть возможность направления газа, выходящего из предохранительного клапана, в канал подачи газа у входа или в самое оборудование; это также является распространенным методом». Есть ли какие-либо соответствующие стандарты или рекомендации по этому вопросу? Спасибо.
Установка факелов для сжигания кислотных газов и устройств для ошпаривания в башнях для щелочной обработки действительно требует значительных инвестиций, к тому же поблизости нет печей для сжигания.
Расход в 76800 кг/ч — это немало, поэтому крайне необходимо использовать факел для утилизации кислородосодержащих газов
По первоначальной конструкции в этом резервуаре (резервуаре для разделения жидкостей на выходе компрессора) не было установлено предохранительного клапана. Рабочее давление: 0,5–0,8 МПа(г); максимальное давление – 1,25 МПа(г). Во время проверки безопасности была обнаружена эта проблема, поэтому установлен новый предохранительный клапан. Поэтому возникают проблемы с отсутствием системы восстановления кислородосодержащих газов или с использованием факелов для сжигания таких газов.