Thread Content
Требуется ли у резервуара с пероксидом водорода установка азотной пробки и вентиляционного клапана? Является ли это сосудом под давлением?
Уважаемый специалист, необходимо ли у резервуаров с пероксидом водорода устанавливать азотную заглушку и вентиляционный клапан?
Лучше просто подключить трубу для сброса к атмосфере?
Для пероксида водорода не требуется азотная герметизация и вентиляционный клапан
В резервуарах для хранения пероксида водорода не требуется установка азотной заглушки; газ можно выпускать непосредственно в атмосферу. При хранении пероксида водорода главные опасности — это его разложение и окислительные свойства, вызывающие другие риски. При разложении образуются вода и кислород; их выброс в атмосферу не представляет проблемы. Однако при проектировании необходимо принимать меры для предотвращения их разложения.
Нужно установить уплотнение, иначе пероксид не окислится? ? ? Личное мнение. Конкретная ситуация — тоже не знаю
Согласно пункту 8.1 стандарта GB/T 1616-2014 «Промышленный пероксид водорода», в резервуарах для хранения пероксида водорода предусматриваются вентиляционные отверстия, через которые газ из резервуара выходит непосредственно в атмосферу. Во-вторых, температура кипения водорода пероксида составляет 150,2°C, а при температуре 37,8°C насыщенное давление пара меньше 88 кПа. Согласно требованиям «Стандарта проектирования резервуаров для хранения в нефтехимической промышленности» SH3007-2014, для хранения водорода пероксида используются резервуары под атмосферным давлением; система герметизации с использованием инертных газов не требуется.