Регулирование циркулирующей воды

2019-10-17View Original

Thread Content

Если температура какого-либо процессного средства слишком высока, а клапаны входа и выхода циркуляционной воды в охладителе находятся в полностью открытом состоянии, и все другие способы регулирования уже использованы, но температура средства по-прежнему высока, можно ли в таком случае регулировать температуру путем изменения степени открытия клапанов входа и выхода циркуляционной воды в охладителе? Как это настроить?
Reply #22019-10-17
Выход и вход циркулирующей воды уже находятся в полностью открытом состоянии, как тогда можно использовать степень открытия выхода и входа циркулирующей воды для регулировки температуры? ? Существует четыре способа регулировки температуры: расход носителя тепла, температура входа носителя тепла, расход материала и площадь теплообмена. Обычно для регулировки используется расход теплоносителя ; Температура входа носителя тепла на самом деле регулирует разницу температур при теплообмене, однако регулировать температуру входа носителя тепла довольно сложно ; Как правило, для регулировки температуры на выходе не используется регулировка расхода сырья. В результате изменения основного сырья меняется производственная нагрузка, что приводит к изменениям как в верхней, так и в нижней части производственной цепочки ; Регулировка площади теплообмена также представляет сложность; в режиме погружного теплообмена можно изменять уровень жидкости, используемой для погружения.
Reply #32019-10-17
Нельзя настроить — теплообменник слишком маленький
Reply #42019-10-18
При полной мощности температура всё ещё высока. Разве при снижении температуры она не станет ещё выше? Не слишком ли маленькая конструкция теплообменника? Или нагрузка с точки зрения технологического процесса слишком высока? ? Можно попробовать снизить нагрузку на технологическую часть оборудования или уменьшить температуру циркулирующей воды.
Reply #52019-10-18
Импорт и экспорт уже полностью открыты, поэтому дальнейшая настройка степени их открытия бессмысленна. Либо увеличить площадь теплообмена, либо снизить температуру охлаждающей среды.
Reply #62019-10-18
Можно предположить, что если система вентиляции/оборудование не справляется со своей функцией, это приводит к низкой эффективности теплопередачи... Поэтому стоит попробовать улучшить систему вентиляции. Но если это предположение неверно, то способы улучшения будут такими же, как описано выше
Reply #72019-10-18
Клапан уже полностью открыт, как его ещё регулировать? Проверьте, нет ли засорения в теплообменнике? Свяжитесь с теми, кто работает выше по течению, чтобы узнать, есть ли способы снизить температуру воды Или регулировать путем снижения нагрузки на другие водяные охладители для увеличения объема воды, используемой в данном охладителе?
Reply #82019-10-19
С точки зрения принципов управления, если (Tcws – Tcwr) / (Tc – Tcws) < 0,3, то использование системы контроля температуры циркулирующей воды является неприемлемым. Можно рассмотреть варианты ограничения в газофазе или в жидкостной фазе.
Reply #92019-10-21
Полное открытие входа и выхода теплообменника — это уже предел. Можно обеспечить полную нагрузку на теплообменник путем выпуска воздуха, а также связаться с отделом циркуляционной воды для снижения температуры воды и повышения её давления, что способствует улучшению эффективности теплообмена. Если после длительной эксплуатации снижается эффективность теплообменника, его также можно промыть, чтобы уменьшить тепловой сопротивление и повысить эффективность теплообмена.
Reply #102019-11-24
Клапаны на входе и выходе циркулирующей воды полностью открыты. Если температура охлаждаемого материала все еще высока, самый простой способ — снизить температуру входящей циркулирующей воды. Также можно использовать процедуру обратной промывки трубопроводов для циркуляции воды; эффект от такой промывки будет наиболее заметным
Reply #112019-12-09
Кажется, площадь теплообмена слишком мала. Не можно ли удлинить трубопровод перед входом, чтобы использовать воздушное охлаждение?
Reply #122019-12-09
Кажется, площадь теплообмена слишком мала. Не можно ли удлинить трубопровод перед входом, чтобы использовать воздушное охлаждение?
Reply #132019-12-09
Если теплообменник нельзя изменить, то остаётся только снизить температуру циркулирующей воды
Reply #142019-12-09
Если первоначальный дизайн не изменялся, то проблема заключается в состоянии технологического процесса или в засорении труб водяного охладителя
Reply #152019-12-10
Недостаток воды приводит к недостаточному охлаждению. Сначала необходимо проверить, нет ли засорений и налета в трубопроводах и теплообменниках. Если их нет, можно рассмотреть возможность установки дополнительного насоса для повышения давления или снижения температуры охлаждающей воды.
Reply #162019-12-11
Нельзя, степень открытия клапана уже максимальная, его больше не открыть!
Reply #172019-12-12
Последнее изменение в этом посте было сделано yuyong527 12-12-2019 в 13:57. 1. С момента начала использования наблюдается недостаточный обмен теплом; Итак, возможная причина: площадь теплообмена уменьшилась ; Недостаточный расход охлаждающей воды и средняя температурная разница, увеличение нагрузки на теплообмен материалов, неправильный выбор теплообменника при проектировании, малый коэффициент теплообмена и т. д. 2. Если после определенного времени использования происходит недостаточный обмен теплом при неизменных условиях работы технологической схемы ; Возможные причины: налет на поверхности теплообменника, сопротивление потока газа, утечки и засорение трубчатых решеток, что приводит к тому, что охлаждающая жидкость идет окольным путем или ее расход недостаточен, и так далее. Эти проблемы, влияющие на фактическую площадь теплообмена и коэффициент теплопередачи, постепенно возникают после определенного времени нормальной эксплуатации теплообменника. 3. Ошибочные показания приборов или ошибки в работе клапанов. Согласно словам автора поста, «выход и вход циркулирующей воды в охладителе с циркуляцией воды находятся в полностью открытом состоянии». Так является ли этот состояние реальным? При засорении трубопроводов и клапанов сигнал тока, поступающий от исполнительных механизмов приборов, не может быть передан. Также часто возникают ситуации, когда шарик ручного клапана или заслонка отсоединяются, или состояние ручки регулировки не соответствует фактическому положению клапана. 4. Я угадаю? Я догадываюсь? Попробую угадать ещё раз? Имеется ли в виду под «продолжением регулировки степени открытия» в состоянии «полного открытия», о котором говорит автор, вторичная регулировка процесса теплообмена? Регулируется ли степень открытия воды охлаждения в теплообменнике с теплопроводной жидкостью?
Reply #182019-12-12
Рекомендуется проверить температуру и давление входящей и выходящей процессной среды, а также циркулирующей воды; Рассчитайте эффективность теплообмена на основе данных о расходе и показателях контроля, или проверьте наличие засорений, коротких замыканий, а также других аномалий, таких как наличие газов в газе для теплообмена ; Если исключить всё остальное, то проблема заключается в проектировании и выборе теплообменника

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.