Thread Content
На резервуаре установлены вентиляционный клапан и клапан для нитрогенной герметизации. Следовательно, внутри резервуара присутствует азот и воздух (который поступает через вентиляционный клапан). При наличии воздуха как можно обеспечить герметизацию с помощью нитрогена? Решение
Давление нитрогенной заглушки выше, чем давление выпуска вентиля, что поддерживает определенное давление в резервуаре; в нормальных условиях вентиля позволяет только выходить газу, а не поступать внутрь.
Принцип работы вентиляционного клапана: когда давление в резервуаре превышает установленное значение клапана, происходит выход газов наружу; Когда давление в резервуаре падает ниже установленного значения предохранительного клапана, происходит всасывание воздуха.
Иначе зачем бы это называть вентилем дыхания — ведь он должен позволять дышать как вдохом, так и выдохом.
Необходимо учитывать проектное давление резервуара; давление азотной пробки должно быть ниже давления, при котором начинает функционировать вентиляционный клапан. Кроме того, необходимо учитывать, что в случае отказа автономного клапана с азотной заглушкой, если давление в источнике газа превышает расчетное давление в резервуаре, целесообразно установить на этом автономном клапане предохранительный клапан, чей порог срабатывания должен соответствовать расчетному давлению в резервуаре.
Производительность системы нитрогенной герметизации, обычно, рассчитывается исходя из максимальной скорости выгрузки из резервуара. То есть даже при максимальной выгрузке в резервуаре не должно возникать отрицательного давления. Вентиляционный клапан начинает впускать воздух только тогда, когда система азотного уплотнения выходит из строя, чтобы предотвратить опустошение резервуара. Полный набор устройств для азотной герметизации может включать три автоматических контрольных системы: 1. Система сброса. Обычно состоит из вентиля клапана и предохранительного клапана ; 2. Система слива воздуха. Состоит из вентиля для дыхания и клапана низкого давления с азотной заглушкой или двухпозиционной системы управления давлением ; 3. Система стабилизации давления. Обычно используется клапан с азотной герметизацией.