Thread Content
Согласно стандартам, на резервуарах для хранения легковоспламеняющихся жидкостей при низком давлении необходимо устанавливать аварийные выпускные клапаны или люки для сброса давления, предназначенные для экстренного сброса давления в случае пожара. Хотел бы спросить у всех: может ли этот клапан быть заменен предохранительным клапаном? Если нельзя заменить его предохранительным клапаном, это потому, что давление срабатывания слишком низкое? При условии микродавлений, создаваемых азотом, на какое значение опускается давление при сбросе через этот клапан? Достаточно ли, чтобы оно не превышало проектное давление резервуара? Что касается токсичных сред, таких как ацрилонитрил, то после сброса давления через этот клапан происходит прямая эвакуация или сброс в замкнутую систему? Если используется люк для сброса давления, то требуется ли установка трубопровода к этому люку для замкнутого сброса? Необходимо ли устанавливать перепускную заслонку после предохранительного клапана? Как обозначается в схеме PID аварийный предохранительный клапан или люк для сброса давления? На резервуарах для хранения сжиженных углеводородов установлены предохранительные клапаны. Не требуется ли устанавливать их дополнительно?
Конечно, нельзя заменять его предохранительным клапаном. Низкое давление срабатывания — это лишь один из факторов; главная причина в том, что предохранительный клапан не подходит для мгновенного сброса давления. В таких экстремальных условиях, как пожар, расход воздуха у предохранительного клапана недостаточен для удовлетворения требований. Установочное давление предохранительного клапана должно быть на 10% ниже проектного давления резервуара. Что касается токсичных и вредных газов, то проблема подключения трубопроводов для их выведения не стоит. Во-первых, предохранительный клапан для срочного сброса также называется устройством для снижения давления в чрезвычайных ситуациях. Вероятность его срабатывания очень низкая, поэтому необходимости в учете фактора движения газов нет. Второй аварийный предохранительный клапан сработал; в этот момент главное — защитить резервуар, не учитывая саму среду. SH/T3007, можете взглянуть. Если у вас есть вопросы, вы можете связаться со мной напрямую — инженер Чжу. Номер телефона и WeChat одинаковый: 13912008028