Thread Content
Скажите, пожалуйста, каковы объемы резервуаров для ликвидации последствий аварий и для сбора первичных осадков? Должны ли они находиться полностью под землей? Можно ли их строить рядом с станцией обработки сточных вод? Каковы соответствующие стандарты?
В этом вопросе главное — применимость. Функция так называемого резервуара для чрезвычайных ситуаций заключается в том, чтобы обрабатывать сточные воды в случае отключения электроэнергии или простоя оборудования, когда сточные воды продолжают поступать на станцию обработки. Резервуар, создаваемый для хранения сточных вод, которые невозможно обработать в течение определенного периода времени. Основным требованием к этому бассейну является его гидроизоляция. Конкретный размер определяется объемом воды, поступающей с верховьев; конечно, чем больше, тем лучше. Глубину под землей можно выбирать по своему усмотрению, но есть одно условие — необходимо предотвратить протекание. Это пункт проверки на соблюдение экологических норм. Что касается места строительства, то можете строить где угодно в пределах вашей территории, если это не приводит к загрязнению окружающей среды и никто не жалуется на вас
Разве этот резервуар для аварий не отличается от резервуара для чрезвычайных ситуаций? Как рассчитывают объем и прочее?
Резервуар для аварийных ситуаций — это резервуар экстренного использования; его объем может быть определен на основе нормального объема воды, обрабатываемой в обычных условиях, а также времени простоя на участке выше по течению. Например, при отключении электричества, особенно когда неизвестно, когда оно будет восстановлено. Это требует немедленного уведомления предприятий, находящихся выше по течению, о необходимости прекращения производства, ведь невозможно создать бесконечно большие резервуары для сбора сточных вод. Именно путем совместного учета этих факторов определяется соответствующий объем. (для справки).
Стандарт GB50483-2009 «Стандарты проектирования по охране окружающей среды для химических производственных объектов» определяет методы расчета объема резервуаров для ликвидации последствий аварий. Объем таких резервуаров должен определяться с учетом мощности оборудования, на котором произошла авария, количества воды, необходимой для тушения пожара, а также количества осадков, которые могут попасть в резервуары. Для обычных проектов по строительству, расширению, реконструкции и техническому модернизированию объем резервуара для ликвидации чрезвычайных ситуаций должен рассчитываться по следующей формуле. V резервуара для отходов = (V1 + V2 + V_дождь) – V3. Где: (V1 + V2 + V_дождь)max — максимальный расчетный объем сточных вод в чрезвычайных ситуациях (м3) ; V1 — объем хранения материала в устройстве (аппарате) или резервуаре с максимальной емкостью (м3) ; V2 — это максимальное количество воды, необходимое для тушения пожара в зоне оборудования или на складских территориях в случае возникновения пожара, взрыва или утечки. Это значение включает объем воды, требуемый для тушения пожара, а также объем воды, необходимый для орошения соседних устройств или резервуаров (минимум 3 штуки). Значение V2 можно определить на основании соответствующих стандартов, таких как GB50016, GB50160, GB50074 и др ; V_дождь — это максимальный уровень осадков в данной местности, который может попасть в систему сбора сточных вод в случае происшествия; он должен определяться в соответствии с соответствующими положениями стандарта GB50014 ; V3 — это сумма объема свободного пространства внутри устройств системы сбора сточных вод в случае аварии или в зонах, ограждаемых дамбами, а также пожарными барьерами (в м³), и объема трубопроводов для отвода сточных вод в случае аварии (в м³).