Существует одна газопроводная линия для водорода с диаметром трубы DN40 и давлением 5,0 МПа. В месте, где должен находиться тройник, вместо специального фитинга была просто сделана сварная соединение. Хотел бы узнать у экспертов: допускается ли такой подход? Есть ли какие-либо соответствующие стандарты, которые указывают на необходимость использования фитингов вместо отверстий?
Reply #22019-11-21
Такое правило действительно существует, только сейчас не могу вспомнить. Посмотрите, можно ли с помощью анализа контракта найти критерии, на которых он основывается.
Reply #32019-11-21
Спасибо, пожалуйста, ещё раз подумайте над конкретными правилами, чтобы была основа.
Reply #42019-11-21
Обычно при подписании контракта должны существовать соответствующие документы-основания, проверьте факты. Хе-хе, я уже на пенсии и дома, старые документы больше нет, извините. Оо, поищите в Байду информацию о стандартах монтажа химических труб — возможно, там будет что-то полезное. Стоит попробовать.
Reply #52019-11-21
Рекомендуется заменить тройник — простое сваривание ненадежно
Reply #62019-11-21
Согласно пункту 5.1.7.3 стандарта GB20801.3, при прямом соединении вспомогательных труб с основной трубой необходимо провести расчеты под действием давления (включая расчеты на усиление конструкции).
Reply #72019-11-21
Сколько стоит тройник? Давление составляет 5 МПа, а водород — это крайне опасный газ. Оставлять скрытые проблемы — бессмысленно
Reply #82019-11-21
Эту трубопроводную линию строила прежняя команда, и именно по этой причине возникли возражения во время реконструкции; сейчас ведутся работы по её устранению
Reply #92019-11-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем canghaihezhuang 22.11.2019 в 02:01. Рекомендуется заменить тройник — его диаметр слишком мал, что является недостатком. Также следует добавить ещё один кронштейн для подключения трубы. Давление не очень высокое, поэтому можно говорить о среднем или низком давлении. Однако среда, в которой работает устройство, крайне опасна! Безопасность превыше всего!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.