Может ли давление за клапаном оставаться стабильным при изменениях давления перед клапаном у регулирующего клапана с разгрузкой и автономного регулирующего клапана?

2019-11-29View Original

Thread Content

По моему пониманию: регулятор давления определяет силу натяжения пружины на основе разницы давлений спереди и сзади при проектировании, а также объема потока. Когда давление перед клапаном остается постоянным, изменение давления сзади заставляет пружину перемещать заслонку, в результате чего давление сзади возвращается к установленному значению. Однако, если меняется давление спереди, например, оно повышается, то давление сзади также будет повышаться (хотя и не на такую же величину). Если не вносить ручную корректировку силы натяжения пружины, давление сзади не сможет автоматически вернуться к установленному значению. Хотя конструкция саморегулирующегося клапана отличается от конструкции редукционного клапана, их основные принципы работы схожи. Рабочее состояние клапана определяется балансом между давлением перед клапаном, давлением за ним и силой натяжения пружины. Если давление перед клапаном остается неизменным, а давление за клапаном меняется (в случае клапанов с измерением давления сзади клапана), клапан может автоматически вернуться к установленному значению. Однако если давление перед клапаном меняется, давление за клапаном неизбежно изменится в соответствии с этим изменением. Без корректировки силы натяжения пружины клапан не сможет автоматически вернуться к установленному значению. По сути, принципы работы редукционных клапанов и саморегулирующихся клапанов одинаковы; различия заключаются лишь в конструктивных особенностях и точности регулировки давления. Не знаю, правильно ли я понимаю? Пожалуйста, подскажите.
Reply #22019-11-29
Регулятор давления — нет. Регулятор давления, подключенный к баллону, настраивается таким образом, чтобы давление на выходе было очень низким. Давление внутри баллона снижается с 15 МПа до 1 МПа, при этом давление на выходе остается стабильным. При условии, что клапан снижения давления не сломан. Если он сломается, возможно, не будет эффекта снижения давления
Reply #32019-11-29
У вас довольно большая разница в давлении; вероятно, скорость потока газа достигла критического значения для отверстий клапана. Поэтому расход газа уже не зависит от давления перед клапаном. Если вы стабильно используете газ, то изменения давления перед клапаном не окажут влияния на ситуацию за клапаном. Если же скорость потока газа далека от критической, то ситуация будет иной
Reply #42019-11-29
Принцип работы автономного редукционного клапана: P2 находится в равновесии с силой предварительно натянутой пружины. В результате баланса расход жидкости через отверстия клапана, образующие зону сужения, соответствует нагрузке на поток в нижней части системы. Давление на входе регулируется с помощью клапана-регулятора. Если после установки значение P1 увеличивается, то объем протекающей жидкости также увеличивается. Это приводит к накоплению жидкости на выходе, в результате чего значение P2 повышается. Тогда клапан-регулятор автоматически сужается, что способствует снижению значения P2 и соответствию его значению нагрузке на выходе ; Если нагрузка на выходе увеличивается, P2 снижается, тогда открываются клапаны в большей степени для соответствия нагрузке и поддержания стабильности P2. Следовательно, PCV — это переменный регулятор, управляемый потоком, но принцип его балансировки основан на давлении. Напряжение — это внешний признак, суть заключается в нагрузке на поток. Для поддержания «жесткости» давления P2 системе PCV необходимо обеспечить минимальное значение (P1–P2); иными словами, при увеличении расхода падение давления P2 не должно быть слишком великим — это и есть понятие «точности». Это минимальное значение достигается за счёт обеспечения потока: поршень клапана поддерживает давление P2 путём регулировки потока. Конечно, если P1 очень велик и это приводит к заблокировке потока, то это не проблема — отверстия для потока автоматически сужаются.
Reply #52020-02-11
Это действительно связано с потоком воды на нижнем участке трубопровода: поток напрямую влияет на давление там. Если поток на нижнем участке остается стабильным, то изменения давления на верхнем участке не окажут влияния на давление на нижнем участке;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.