I. Анализ причин возгорания и взрыва у нескольких распространенных типов трубопроводов для кислорода и клапанов 1. Ржавчина, пыль и шлак внутри трубопровода при трении о внутренние стенки трубопровода или отверстия клапанов создают высокую температуру, что приводит к возгоранию. Это явление связано с видом примесей, их размером и скоростью потока воздуха. Железная пыль легко воспламеняется при контакте с кислородом; чем меньше размер частиц, тем ниже температура воспламенения ; Чем выше скорость потока воздуха, тем легче происходит горение. 2. В трубопроводах или клапанах могут находиться вещества с низкой температурой горения, такие как масла и резина, которые могут воспламениться при локальном повышении температуры. Температуры воспламенения нескольких горючих веществ в кислороде (при нормальном давлении): 3. Высокая температура, возникающая в результате изолируемого сжатия, приводит к горению горючих веществ. Например, если давление перед клапаном составляет 15 МПа, а температура — 20°C, то давление за клапаном при нормальном давлении 0,1 МПа. Если клапан откроется быстро, температура кислорода за клапаном может достигнуть 553°C согласно формуле изолируемого сжатия. Эта температура уже равна или превышает температуру воспламенения некоторых веществ. Снижение температуры воспламенения горючих веществ в условиях высокого давления чистого кислорода является причиной возгорания клапанов в кислородных трубопроводах. В условиях высокого давления чистого кислорода кислородные трубопроводы и клапаны представляют огромную опасность. Эксперименты показали, что энергия возгорания обратно пропорциональна квадрату давления; это создает серьезную угрозу для кислородных трубопроводов и клапанов. II. Меры предосторожности 1. Проектирование должно соответствовать соответствующим законодательным нормам и стандартам. Оно должно соответствовать «Некоторым положениям, касающимся сетей кислородных трубопроводов на металлургических предприятиях», изданным Министерством металлургии в 1981 году, а также требованиям «Технических правил безопасности при использовании кислорода и связанных с ним газов» (GB16912-1997), «Стандартов проектирования станций кислорода» (GB50030-91) и других нормативных документов. (1) Максимальная скорость потока кислорода в углеродных стальных трубах должна соответствовать значениям, приведённым в таблице ниже. Максимальная скорость потока кислорода в углеродных стальных трубах: (2) Для предотвращения возгорания после клапана кислорода должен быть присоединен участок трубы из медного сплава или нержавеющей стали длиной не менее 5 раз диаметра трубы и не менее 1,5 м. (3) В трубопроводах для кислорода следует максимально сокращать количество изгибов и разветвлений. У изгибов трубопроводов для кислорода, работающих при давлении выше 0,1 МПа, следует использовать фланцы, изготовленные путем штамповки в форме клапана. Направление потока воздуха у разветвления должно образовывать угол от 45° до 60° с направлением основного потока воздуха. (4) При соединении фланцев с выпуклыми и вогнутыми поверхностями для создания надежного уплотнения используется медный электрод в качестве уплотнительной прокладки типа O; это является надежным способом обеспечения огнестойкости фланцев, предназначенных для использования с кислородом. (5) В трубопроводах для подачи кислорода должны быть установлены эффективные устройства для передачи электрического тока; сопротивление заземления должно быть менее 10 Ом, а сопротивление между фланцами — менее 0,03 Ом. (6) На концах основных трубопроводов с кислородом в цеху должны быть установлены выпускные трубы для удобства промывки и замены кислорода в трубопроводах. Перед регулирующими клапанами, через которые проходят длинные трубопроводы с кислородом, необходимо устанавливать фильтры. 2. Внимание при установке (1) Все участки, находящиеся в контакте с кислородом, необходимо тщательно обезжирить. После этого их следует прочистить с помощью сухого воздуха или азота, не содержащих масел. (2) Для сварки следует использовать дуговую сварку аргоном или дуговую сварку. 3. Меры предосторожности при работе (1) Переключать клапан кислорода следует медленно; оператор должен стоять сбоку от клапана, причем его необходимо открыть полностью сразу. (2) Категорически запрещается использовать кислород для чистки труб или для проверки герметичности и прочности под давлением. (3) Внедряется система операционных приказов, согласно которой заранее дается детальное описание и определение целей, методов и условий выполнения операций. (4) Ручные кислородные клапаны с диаметром более 70 мм допускаются к эксплуатации только тогда, когда разница давлений перед и за клапаном снижается до уровня не более 0,3 МПа. 4. Меры по техническому обслуживанию (1) Трубопроводы для подачи кислорода необходимо регулярно проверять и обслуживать: удалять ржавчину, покрывать краской — каждые 3–5 лет. (2) Регуляторы давления и манометры на трубопроводах необходимо периодически калибровать — 1 раз в год. (3) Усовершенствовать систему заземления. (4) Перед проведением работ с открытым огнем необходимо осуществить замену газа и его прочистку; допускается уровень кислорода в выходящем газе в пределах 18%–23%. (5) Выбор клапанов, фланцев, прокладок, а также труб и фитингов должен соответствовать соответствующим положениям «Технических правил безопасности при использовании кислорода и связанных с ним газов» (GB16912-1997). (6) Создание технической документации, обучение операторов, персонала, ответственного за ремонт и техническое обслуживание. 5. Другие меры безопасности (1) Повышение уровня осведомленности рабочих, занимающихся строительством, техническим обслуживанием и эксплуатацией, о важности безопасности. (2) Повысить бдительность руководителей. (3) Повышение уровня науки и техники. (4) Постоянное совершенствование схемы подачи кислорода.
Reply #22019-12-14
"Например, если давление перед клапаном составляет 15 МПа, а температура — 20 °C, а давление за клапаном — нормальное давление 0,1 МПа, то при быстром открытии клапана температура кислорода за клапаном согласно формуле изолируемого сжатия может достигнуть 553 °C. Это уже равно или превышает температуру воспламенения некоторых веществ. "Это не расширение газа, раз температура ниже? Я этого не понимаю, пожалуйста, объясните!
Reply #32019-12-22
Копировать и вставлять для фарминга? Стандарты GB16912-1997 и GB50030-91 были отменены; действующими являются версии GB16912-2008 и GB50030-2013. . . . .
Reply #42023-08-18
Поняли? Помогите объяснить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.