Thread Content
Предохранительный клапан устанавливается на трубопроводе, идущем от источника давления в резервуаре; его заданное давление меньше проектного давления резервуара. Значит, даже если давление пара в трубопроводе на короткое время превысит проектное давление резервуара, это не представляет проблемы? ? Должно ли давление сброса предохранительного клапана всё равно быть меньше проектного давления резервуара?
Расчетное давление контейнера >= заданное давление предохранительного клапана; все параметры соответствуют стандартам. Предохранительные клапаны и трубопроводы рассчитываются в соответствии со стандартами с учетом таких параметров, как расход жидкости и обратное давление. По вашим словам, когда происходит сброс пара и давление в резервуаре превышает его проектное значение, это означает ли проблемы с предохранительным клапаном или с конструкцией трубопроводов?
Располагается выше резервуара; установленное давление не должно превышать проектное давление резервуара. Давление сброса и установленное давление (давление открытия) — это не одно и то же. Давление сброса — это давление в предохранительном клапане во время сброса; обычно оно составляет 1,1 раза проектное давление резервуара, а в случае пожара — 1,21 раза. Точные значения определяются соответствующими стандартами
Располагается выше резервуара; установленное давление не должно превышать проектное давление резервуара. Давление сброса и установленное давление (давление открытия) — это не одно и то же. Давление сброса — это давление в предохранительном клапане во время сброса; обычно оно составляет 1,1 раза проектное давление резервуара, а в случае пожара — 1,21 раза. Точные значения определяются соответствующими стандартами