Thread Content
На входном трубопроводе резервуара с метанолом установлен клапан для отключения потока. Можно ли его разместить на входном трубопроводе насоса? Поскольку речь идет о реконструкции, перед насосом уже имеется клапан для дистанционного отключения. Клапаны для отключения на входном трубопроводе резервуара обычно устанавливаются ближе к самому резервуару. Является ли возможным их размещение перед насосом?
На цепи должны быть установлены клапаны для остановки насосов; в противном случае насосы будут работать вхолостую и повреждаются
Прежде всего, вам необходимо понять, в чем заключается цель проектирования этого клапана-отсечника. Такие клапаны обычно используются в ситуациях пожара для прерывания потока материала. При закрытии клапана происходит автоматическое остановка насоса. Кроме того, клапаны обычно открываются под действием давления воздуха и закрываются в случае аварии. Поэтому он должен находиться у основания резервуара или колонны
У основания резервуара необходимо установить клапаны перекрытия, обычно два. Метанол относится к веществам, представляющим опасность при возникновении пожаров класса А; он обладает высокой опасностью. Чтобы предотвратить утечку большого количества вещества из резервуара в случае аварии, на его дне наиболее безопасно устанавливать два клапана.
В целях обеспечения безопасности у входов и выходов из резервуара должны быть установлены клапаны экстренного отключения. В случае пожара они позволяют немедленно закрыть поток жидкости, тем самым предотвращая её попадание в резервуар
Нельзя, его необходимо установить у основания резервуара. Этот запорный клапан предназначен для использования в случае аварийных ситуаций; его установка перед насосом лишь увеличивает другие риски для безопасности.