Thread Content
Можно ли закопать резервуар под давлением? Как определяется расстояние между подземными резервуарами?
Можно, без проблем. Расстояние, похоже, составляет 0,8O метров. Посмотрите инструкции
Резервуар под давлением не закопан. Расстояние между закопанными резервуарами с фиксированной крышей указано в пункте 4.2.2 «Правил противопожарного проектирования зданий» (версия 2018 года) (GB 50016 – 2014)
Правило проектирования 4.2.2: для горизонтальных резервуаров. У нашей компании используются именно горизонтальные резервуары, поэтому значение составляет 0,8
Почему резервуары под давлением нельзя закапывать в землю? Есть ли какие-то правила по этому поводу?
Можно закопать в землю, после чего расстояние для предотвращения пожара может быть уменьшено. Резервуары для сжиженного нефтяного газа в нашей компании спроектированы в соответствии с «Стандартами проектирования объектов по поставкам сжиженного нефтяного газа». У всех есть соответствующие стандарты проектирования
Я знаю, что распространёнными подземными резервуарами являются только резервуары для нефти и резервуары для сжиженного нефтяного газа, но один из них предназначен для работы при атмосферном давлении, а другой — при повышенном давлении. При строительстве подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа следует руководствоваться стандартом GB 51142. Но, похоже, регулярная проверка резервуаров под давлением, закопанных в землю, довольно неудобна — ведь приходится время от времени копать землю или песок?