Попрошу совета у всех экспертов. Наш завод должен спроектировать резервуар для хранения метанола объемом 100 кубических метров. Возможно ли принять следующие меры? 1. Используется горизонтальный стальной резервуар объемом 100 кубических метров при атмосферном давлении. 2. В резервуаре предусмотрены вентиляционные клапаны и пожарные предохранители для поддержания постоянного давления. 3. В резервуарных установках установлена система постоянного охлаждения с распылителями, предотвращающая повышение давления из-за повышения температуры летом и снижающая потери воздуха. 4. В резервуаре предусмотрен датчик уровня на основе магнитостатического принципа, а также установлен интеллектуальный трансмиттер давления для передачи данных о уровне жидкости на расстояние. Кроме того, имеются функции сигнализации о низком и высоком уровне жидкости. Однако не планируется устанавливать сигнализацию высокого уровня жидкости и систему интерлокирования насосов для слива. 5. В резервуаре установлены термометры на месте, но отсутствует передача данных о температуре. Возможно ли использование вышеуказанных устройств? Если это невозможно, пожалуйста, укажите нормативную основу и предложите способы улучшения. Благодарю!
“Пожалуйста, укажите нормативные основания и предложите рекомендации по улучшению. После разработки проекта потребуется заплатить специализированной организации за её оценку
:) Да, мы обратимся к организациям по оценке для получения мнения. Сейчас хотели бы спросить у всех экспертов: такой подход позволяет сэкономить деньги, но при этом является ли он безопасным и жизнеспособным? ?
Возможно, но рекомендуется разработать пожарную пену с впрыском сверху в месте происшествия
Спасибо. Скажите, не будет ли слишком строгим использование стационарной пенной системы пожаротушения для резервуара объемом 100 кубических метров? Можно ли заменить на портативную пену для тушения? К тому же метанол относится к водорастворимым легковоспламеняющимся жидкостям.
Рекомендуется установить азотную заглушку. Почему в резервуарах при атмосферном давлении не используют вертикальную конструкцию?
Из-за ограниченного пространства и сложности монтажа фундамента для вертикальных резервуаров был выбран горизонтальный резервуар при нормальном давлении. Но если нужно использовать азотную герметизацию, то у нас нет источника азота, инвестиции также будут значительными, к тому же потребуются другие необходимые устройства для сброса давления. Скажите, пожалуйста, нужно ли у резервуара для метанола объемом 100 литров устанавливать азотную герметизацию? Можно ли соблюсти требования к безопасному использованию, имея вентиляционный клапан, пожарный предохранитель и систему охлаждения?
Это не связано с объемом: при отсутствии азотной герметизации вдыхаемый вентилем воздух все равно представляет опасность.
Согласно правилу 6.2.4 для нефтехимической промышленности, при хранении жидкостей класса АB в резервуарах с фиксированным верхним слоем или резервуарах низкого давления, с целью предотвращения значительной испаряемости нефтегазовых паров и улучшения безопасности резервуаров необходимо принимать меры по снижению температуры под действием солнечных лучей. Эти меры включают в себя систему постоянного охлаждения с использованием распыления воды (тумана), сброс газов или их конденсацию с последующим возвращением обратно, использование азота в качестве уплотнителя или нанесение подходящих теплоизоляционных покрытий. Для резервуаров с изоляционным слоем воздействие солнечных лучей на них минимально, поэтому нет необходимости принимать дополнительные меры для защиты от солнца. 6.2.19 На резервуарах с фиксированным верхом для жидкостей классов АВ и Б должны быть установлены пожарные клапаны и вентиляционные клапаны ; На резервуарах для жидкостей классов АБ и В, в которых используется газовая изоляция на основе азота или других газов, также должны быть установлены устройства для аварийного сброса давления. Можно ли понимать так, что фиксированные охлаждающие распылители, сброс газов (вентиляционный клапан) и азотная изоляция на самом деле являются параллельными мерами защиты? То есть, достаточно просто иметь постоянные системы охлаждения с распылителями и устройства для сброса газов (вентили), верно? Если просто добавить азотную упаковку, это точно сделает всё безопаснее? Благодарю великого бога!
Я понимаю, что меры 6.2.4 также являются параллельными, но они направлены на сокращение количества испарений. По-моему, добавление азота — это соответствующая мера из пункта 6.2.2; в стандарте также не указано, что именно это за мера
На резервуарах для жидкостей классов АБ и В, в которых используется газовая изоляция на основе азота или других газов, также должны быть установлены устройства для аварийного сброса давления. Нитрогенная заглушка, предохранительный клапан или вентиляционное отверстие для сброса давления.
Я прочитал раздел 6.2.2: для жидкостей с высоким давлением насыщенного пара можно использовать метод охлаждения в сочетании с использованием фиксированной крышки (то есть после применения мер безопасности). Но я не знаю, обязательно ли при этом использовать азотную герметизацию?
Да, при использовании азотной заглушки инвестиции увеличиваются, к тому же я думаю, что баллоны с азотом вряд ли могут служить источником азота, верно?
Ознакомьтесь с пояснениями к положениям: для резервуаров класса А и B объемом более 200 м³ используются резервуары с плавающей крышкой; для резервуаров меньшего объема можно использовать резервуары с фиксированной крышкой или горизонтальные резервуары, но в таких случаях необходимо применять азотную заглушку. Существующие на сегодняшний день вентиляционные клапаны, пожарные устройства и системы охлаждения с помощью распыления явно не являются средствами, способными устранить газовое пространство внутри резервуара.
Хорошо, большое спасибо! \ud83d\ude03
Сделайте азотную герметизацию, такая конфигурация будет примерно подходящей
Ну, в общем, предусмотрена нитрогенная герметизация, проект разработан именно по этой схеме. Спасибо?
Исходя из моего опыта проектирования и отзывов владельцев, рекомендуется заменить систему охлаждения водой на систему теплоизоляции; Владельцы, использующие устройства для охлаждения с помощью водяного распыления, отзываются, что они не очень эффективны ; Владельцы складов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями за рубежом, как правило, требуют установки изоляции; это действительно значительно улучшает ситуацию. В первую очередь, улучшается условия труда, к тому же снижается объем потребляемого воздуха. При использовании азотной герметизации объем расходуемого газа также сокращается. Система взаимного блокирования при высоком и низком уровне жидкости может отсутствовать, однако рекомендуется установить датчик высокого уровня жидкости. Это не требует значительных затрат, но позволяет эффективно предотвратить утечку жидкости ; Необходимо установить дамбу; объем ее полости должен быть достаточным для сбора вытекающей жидкости ; Входной трубопровод входит снизу; отверстия для распределения расположены в форме цветка сливы ; При использовании электрооборудования необходимо соблюдать требования по защите от взрывов. Также важно обеспечить надлежащую защиту от молний путем правильного подключения к земле ; Для пожаротушительного оборудования такого объема можно использовать портативный пенный систему: для ее подключения с верхней части резервуара используется быстрозажимной соединитель, причем давление в наружных пожарных кранах должно соответствовать требованиям к использованию портативной пенной системы для тушения пожаров.
Согласно стандартам необходимо установить устройства для нитрогенной герметизации, систему заземления, сигнализацию при высоком уровне жидкости, а также механизмы взаимодействия с насосами для слива жидкости. Работа с горючими жидкостями класса А — это серьезное дело
С точки зрения безопасности, насос подачи и датчик уровня на высоком уровне должны быть соединены не только посредством цепной связи, но также с помощью системы безопасности. Для соединения с резервуарами следует использовать металлические гибкие трубы, чтобы избежать повреждений из-за осадки. На входе и выходе из бака должны быть установлены клапаны экстренного отключения (FC), чтобы в случае пожара можно было немедленно прервать подачу жидкости.
Прежде всего, спасибо за ваш профессиональный ответ! Кроме того, проконсультируйтесь по следующим вопросам: 1. Для утепления, наверное, подойдёт нанесение холодной краски? 2. Температуру следует измерять непосредственно на месте, без необходимости передачи данных на расстояние, верно? 3. Необходима ли азотная герметизация? 4. Необходимо ли устанавливать водонепроницаемые колодцы в пожарном валу? Но метанол и вода полностью растворимы друг в друге. Прошу оказать любезную помощь!