Thread Content
Уважаемые эксперты и коллеги, хотел бы задать вопрос: на чем основывается расчет толщины стенок подземных труб для водоснабжения, канализации и пожаротушения? Это формула для промышленных трубопроводов? Или формула расчета для трубопроводов дальней транспортировки нефти? Или формулы из руководства по водоснабжению и канализации? У нас есть проект по строительству завода в Синьцзяне, на глубине 2,2 метра под землей. Для труб DN300 и DN400 была выбрана толщина стенки 8 мм и 9 мм соответственно. Однако руководство компании считает, что это слишком много, и предлагает уменьшить толщину. Я не могу найти обоснование для расчета; я ознакомился с таблицами классификации проектов CPE, восьмого исследовательского института, а также Синьхуа Чжиши, и там также указан примерно такая толщина стенки. Как вы выбираете толщину стенок труб для противопожарных систем и систем циркуляции воды, которые закапываются в землю? ? ?
Для труб, установленных под землей, нет конкретных требований к толщине стенки; основные требования связаны с самой технологией установки, такими как давление, характеристики используемой среды, запас прочности против коррозии и т. д.
Есть учебник по проектированию трубопроводов под давлением, учебные материалы для обучения специалистов, ответственных за утверждение проектов трубопроводов в стране. В «Руководстве по проектированию трубопроводов в нефтехимической промышленности» также приводятся формулы для расчетов; кроме того, необходимо учитывать коэффициент запаса на коррозию и другие факторы. Также стоит ознакомиться с соответствующими стандартами — не помню названия стандартов, поищите их сами.