Необходимо ли установить азотную заглушку на подземные резервуары для хранения метанола?

2020-03-19View Original

Thread Content

У нас есть небольшой проект: два горизонтальных резервуара для хранения метанола объемом по 50 кубических метров, которые будут расположены под землей. Хотелось бы узнать, необходимо ли устанавливать на эти резервуары систему нитрогенного запирания. Есть ли какие-либо стандарты, которые регулируют этот вопрос? Пожалуйста, помогите, великий мастер!
Reply #22020-03-19
Нужно. Температура вспышки метанола составляет 11°C, к тому же он легко испаряется, что делает его особенно опасным. Для хранения метанола необходимо использовать клапаны для регулировки давления азота, вентиляционные клапаны, предохранительные пластины. Также необходимо обеспечить заземление от статического электричества, использовать средства против взрывов на территории склада, а также устройства для сброса статического электричества. Необходимо также использовать детекторы горючих газов с сигнализацией. Согласно правилам Sh3047-93 «Стандарты проектирования по вопросам охраны труда и безопасности на нефтехимических предприятиях», пункт 5.1.16: на резервуарах для хранения метанола, виниловой кислоты, метиловой кислоты и ацетальдегида должен быть установлен азотный слой. Газы, выходящие из резервуаров, должны проходить обработку с помощью воды.
Reply #32020-03-19
Теперь использование подземных резервуаров для хранения бензина запрещено — такое разрешают не органы по охране окружающей среды. Вам тоже лучше не использовать подобные резервуары для метанола; использование системы азотной герметизации является обязательным
Reply #42020-03-19
В правилах нефтехимической промышленности четко указано, что необходимо установить азотную заглушку
Reply #52020-03-20
SH/T 3007-2014: необходимо использовать азотную заглушку, а также собирать выходящие газы; требуется установка противопожарного клапана
Reply #62020-03-26
Двухслойный резервуар подходит, с детекцией утечек горючих газов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.