:У меня возникла такая проблема, и я хотел бы проконсультироваться с экспертами. Речь идет о химическом проекте, относящемся к категории тонкой химической промышленности. Поскольку в его реализации используется жидкий аммиак, здесь присутствуют устройства класса B. Это определенно не нефтехимический проект. 1. Необходимо ли в контрольной комнате соблюдать требования стандарта GB50779-2012? 2. Расстояние от устройства до контрольной комнаты составляет примерно 90 метров, к тому же в сторону устройств класса Б от контрольной комнаты расположена огнезащитная стена. Является ли такой подход приемлемым? 3. Согласно требованиям HG/T20508-2014, для химических установок, находящихся в зоне взрывоопасности, контрольные помещения и пункты наземного управления должны иметь взрывозащищенную конструкцию. Необходимо ли, чтобы все четыре стены контрольного помещения были взрывозащищенными, или достаточно, если взрывозащитная конструкция будет применена только с той стороны, которая обращена к зоне опасности.
Reply #22020-08-03
Последнее изменение в этом посте было сделано goldliyang 5.08.2020 в 16:36. Здравствуйте, наша компания специализируется на проектировании мер по повышению устойчивости к взрывам
Reply #32020-08-04
Последнее изменение в этом посте было сделано goldliyang 5.08.2020 в 16:36. В случае необходимости можно связаться с вами
Reply #42022-10-13
Проведите анализ воздействия взрыва, чтобы выяснить, находится ли контрольная комната в зоне его воздействия. Если да, то, вероятно, потребуется провести проектирование с учетом требований к защите от взрывов; Если его нет, то создается защитная стена с той стороны, которая обращена к огню или взрыву, причем расстояние должно соответствовать требованиям ; (Личный опыт, эксперты подтверждают такую логику: поскольку расстояние в 90 метров, несомненно, соответствует нормам, остается рассмотреть зону воздействия взрыва)
Reply #52022-10-13
Ударная волна от взрыва должна быть менее 9000 Па. Для зданий категории Б обычно достаточно соблюдать расстояние в 10 единиц от других зданий категорий I и II; существуют соответствующие правила пожарной безопасности.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.