Thread Content
:У меня возникла такая проблема, и я хотел бы проконсультироваться с экспертами. Речь идет о химическом проекте, относящемся к категории тонкой химической промышленности. Поскольку в его реализации используется жидкий аммиак, здесь присутствуют устройства класса B. Это определенно не нефтехимический проект. 1. Необходимо ли в контрольной комнате соблюдать требования стандарта GB50779-2012? 2. Расстояние от устройства до контрольной комнаты составляет примерно 90 метров, к тому же в сторону устройств класса Б от контрольной комнаты расположена огнезащитная стена. Является ли такой подход приемлемым? 3. Согласно требованиям HG/T20508-2014, для химических установок, находящихся в зоне взрывоопасности, контрольные помещения и пункты наземного управления должны иметь взрывозащищенную конструкцию. Необходимо ли, чтобы все четыре стены контрольного помещения были взрывозащищенными, или достаточно, если взрывозащитная конструкция будет применена только с той стороны, которая обращена к зоне опасности.
Последнее изменение в этом посте было сделано goldliyang 5.08.2020 в 16:36. Здравствуйте, наша компания специализируется на проектировании мер по повышению устойчивости к взрывам
Последнее изменение в этом посте было сделано goldliyang 5.08.2020 в 16:36. В случае необходимости можно связаться с вами
Проведите анализ воздействия взрыва, чтобы выяснить, находится ли контрольная комната в зоне его воздействия. Если да, то, вероятно, потребуется провести проектирование с учетом требований к защите от взрывов; Если его нет, то создается защитная стена с той стороны, которая обращена к огню или взрыву, причем расстояние должно соответствовать требованиям ; (Личный опыт, эксперты подтверждают такую логику: поскольку расстояние в 90 метров, несомненно, соответствует нормам, остается рассмотреть зону воздействия взрыва)
Ударная волна от взрыва должна быть менее 9000 Па. Для зданий категории Б обычно достаточно соблюдать расстояние в 10 единиц от других зданий категорий I и II; существуют соответствующие правила пожарной безопасности.