2020-04-27View Original

Thread Content

Согласно пунктам 5.3.4 и 5.3.6 стандарта GB 50160-2018, насосы для сжиженного нефтяного газа, установленные на открытом воздухе, также должны находиться на расстоянии 15 м от резервуаров; кроме того, они должны располагаться за противопожарным валом. В то же время пункт 4.4.3 стандарта GB 50016-2018 и пункт 5.2.7 стандарта GB 51142-2015 предусматривают, что насосы для сжиженного нефтяного газа, установленные на открытом воздухе, можно размещать ближе к резервуарам, при этом расстояние не ограничивается. Эти стандарты явно противоречат друг другу. Прошу кого-нибудь помочь разобраться в этом вопросе. Спасибо.
Reply #22020-04-27
Почему в версии 5.3.4 говорится о газовых баллонах, полузамороженных и полностью замороженных сжиженных углеводородах? Сжиженный нефтяной газ не относится к ним
Reply #32020-04-28
Согласно определению сжиженных углеводородов в правилах нефтехимической промышленности, сжиженный нефтяной газ относится к сжиженным углеводородам, и в этом, вероятно, нет никаких споров.
Reply #42020-04-28
Я не говорю о определении сжиженных углеводородов. Сжиженный нефтяной газ в основном хранится под давлением, а не при охлаждении
Reply #52020-04-30
Большое спасибо за объяснение. Действительно, я не прочитал это внимательно. Однако в правилах по нефтехимической промышленности, помимо пункта 5.3.4, в пункте 5.3.6 говорится: «Жидкости класса А имеют высокую степень опасности; независимо от того, размещены ли специальные насосы отдельно, между ними и резервуарами должна соблюдаться определенная пожарная дистанция». Согласно этому объяснению, следует соблюдать положения пункта 5.3.5, то есть поддерживать дистанцию в 15 метров. Правильно ли я это понимаю? Это также противоречит упомянутой в стандартах GB 50016 и GB 51142 отсутствию ограничений на расстояние. Что вы об этом думаете?
Reply #62020-04-30
Большое спасибо за объяснения. Действительно, я не прочитал всё внимательно. Однако в правилах по нефтехимической промышленности, помимо пункта 5.3.4, в пункте 5.3.6 говорится: «Жидкости класса А имеют высокую степень опасности; независимо от того, установлены ли специальные насосы отдельно, между ними и резервуарами должна соблюдаться определенная пожарная дистанция». Согласно этому объяснению, следует соблюдать положения пункта 5.3.5, то есть поддерживать дистанцию в 15 метров. Правильно ли я это понимаю? Это также противоречит упомянутой в стандартах GB 50016 и GB 51142 отсутствию ограничений на расстояние. Что вы об этом думаете?
Reply #72020-04-30
Это действительно противоречиво, но его можно как-то объяснить для обсуждения: в стандарте 50016 разрешается размещение оборудования внутри зоны резервуаров, поэтому расстояние не ограничивается, тогда как в стандарте 50160 прямо указано, что оборудование нельзя размещать внутри зоны резервуаров — его нужно размещать за пожарным валом, и тогда расстояние составляет 15 м. Таким образом, это снова согласуется со стандартом 50016 (хотя в 50016 говорится только о помещении для насосов). Следовательно, требования стандарта 50160 более строгие, и на практике большинство соблюдают именно их
Reply #82020-04-30
Согласно толкованию правил в нефтехимической промышленности, насосы для сжиженных углеводородов должны устанавливаться на расстоянии 15 метров друг от друга; в настоящее время проектные институты также руководствуются этим требованием; Специальные насосы для неликвидных углеводородов могут использоваться без ограничений по расстоянию, но должны находиться за пожарным валом. Если речь идет о нефтехимическом предприятии, то требования к такому расстоянию должны определяться в соответствии с нормами нефтехимической промышленности. Два других стандарта для справки! Если речь идет о старых нефтехимических предприятиях, то необходимо как можно скорее разработать планы по перемещению насосов. Если же переместить их невозможно, то требуется принять ряд мер для предотвращения возникновения нештатных ситуаций с насосами, которые могли бы повлиять на безопасность резервуаров
Reply #92020-07-02
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий (версия 2018 г.)» (GB 50160-2008), пункт 5.3.5: Зона специальных насосов, расположенных рядом с резервуарами, должна находиться за пожарным валом. Расстояние между этой зоной и резервуарами должно соответствовать следующим требованиям: 1. Расстояние от резервуаров класса А должно составлять не менее 15 метров; 5.3.6 Если специальные насосы для резервуаров с горючими жидкостями, не относящихся к классу А, размещаются отдельно, то они должны находиться за пожарным валом; расстояние между такими насосами и резервуарами с горючими жидкостями не ограничивается. Что касается зоны хранения резервуаров, то насосы для сжиженных углеводородов, будь то насосные установки или специальные насосы, должны располагаться за пожарным валом; между резервуарами для сжиженных углеводородов должна быть минимальная дистанция в 15 метров. 7.2.15 На трубопроводах, ведущих от оборудования для хранения сжиженных углеводородов и других горючих жидкостей, температура работы которого равна или превышает температуру самовоспламенения, должны быть установлены клапаны отключения непосредственно рядом с корпусом оборудования. Если объем оборудования превышает 40 м³, а расстояние до насоса меньше 15 м, то такие клапаны должны иметь ручное управление. Расстояние от кнопок управления до насоса не должно превышать 15 м. Для оборудования для сжижения углеводородов в установке, такого как резервуары для сырья и резервуары обратного потока в установках для разделения газов, существуют дополнительные требования, зависящие от объема оборудования и расстояния между ним.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.