Согласно пунктам 5.3.4 и 5.3.6 стандарта GB 50160-2018, насосы для сжиженного нефтяного газа, установленные на открытом воздухе, также должны находиться на расстоянии 15 м от резервуаров; кроме того, они должны располагаться за противопожарным валом. В то же время пункт 4.4.3 стандарта GB 50016-2018 и пункт 5.2.7 стандарта GB 51142-2015 предусматривают, что насосы для сжиженного нефтяного газа, установленные на открытом воздухе, можно размещать ближе к резервуарам, при этом расстояние не ограничивается. Эти стандарты явно противоречат друг другу. Прошу кого-нибудь помочь разобраться в этом вопросе. Спасибо.
Почему в версии 5.3.4 говорится о газовых баллонах, полузамороженных и полностью замороженных сжиженных углеводородах? Сжиженный нефтяной газ не относится к ним
Согласно определению сжиженных углеводородов в правилах нефтехимической промышленности, сжиженный нефтяной газ относится к сжиженным углеводородам, и в этом, вероятно, нет никаких споров.
Я не говорю о определении сжиженных углеводородов. Сжиженный нефтяной газ в основном хранится под давлением, а не при охлаждении
Большое спасибо за объяснение. Действительно, я не прочитал это внимательно. Однако в правилах по нефтехимической промышленности, помимо пункта 5.3.4, в пункте 5.3.6 говорится: «Жидкости класса А имеют высокую степень опасности; независимо от того, размещены ли специальные насосы отдельно, между ними и резервуарами должна соблюдаться определенная пожарная дистанция». Согласно этому объяснению, следует соблюдать положения пункта 5.3.5, то есть поддерживать дистанцию в 15 метров. Правильно ли я это понимаю? Это также противоречит упомянутой в стандартах GB 50016 и GB 51142 отсутствию ограничений на расстояние. Что вы об этом думаете?
Большое спасибо за объяснения. Действительно, я не прочитал всё внимательно. Однако в правилах по нефтехимической промышленности, помимо пункта 5.3.4, в пункте 5.3.6 говорится: «Жидкости класса А имеют высокую степень опасности; независимо от того, установлены ли специальные насосы отдельно, между ними и резервуарами должна соблюдаться определенная пожарная дистанция». Согласно этому объяснению, следует соблюдать положения пункта 5.3.5, то есть поддерживать дистанцию в 15 метров. Правильно ли я это понимаю? Это также противоречит упомянутой в стандартах GB 50016 и GB 51142 отсутствию ограничений на расстояние. Что вы об этом думаете?
Это действительно противоречиво, но его можно как-то объяснить для обсуждения: в стандарте 50016 разрешается размещение оборудования внутри зоны резервуаров, поэтому расстояние не ограничивается, тогда как в стандарте 50160 прямо указано, что оборудование нельзя размещать внутри зоны резервуаров — его нужно размещать за пожарным валом, и тогда расстояние составляет 15 м. Таким образом, это снова согласуется со стандартом 50016 (хотя в 50016 говорится только о помещении для насосов). Следовательно, требования стандарта 50160 более строгие, и на практике большинство соблюдают именно их
Согласно толкованию правил в нефтехимической промышленности, насосы для сжиженных углеводородов должны устанавливаться на расстоянии 15 метров друг от друга; в настоящее время проектные институты также руководствуются этим требованием; Специальные насосы для неликвидных углеводородов могут использоваться без ограничений по расстоянию, но должны находиться за пожарным валом. Если речь идет о нефтехимическом предприятии, то требования к такому расстоянию должны определяться в соответствии с нормами нефтехимической промышленности. Два других стандарта для справки! Если речь идет о старых нефтехимических предприятиях, то необходимо как можно скорее разработать планы по перемещению насосов. Если же переместить их невозможно, то требуется принять ряд мер для предотвращения возникновения нештатных ситуаций с насосами, которые могли бы повлиять на безопасность резервуаров
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий (версия 2018 г.)» (GB 50160-2008), пункт 5.3.5: Зона специальных насосов, расположенных рядом с резервуарами, должна находиться за пожарным валом. Расстояние между этой зоной и резервуарами должно соответствовать следующим требованиям: 1. Расстояние от резервуаров класса А должно составлять не менее 15 метров; 5.3.6 Если специальные насосы для резервуаров с горючими жидкостями, не относящихся к классу А, размещаются отдельно, то они должны находиться за пожарным валом; расстояние между такими насосами и резервуарами с горючими жидкостями не ограничивается. Что касается зоны хранения резервуаров, то насосы для сжиженных углеводородов, будь то насосные установки или специальные насосы, должны располагаться за пожарным валом; между резервуарами для сжиженных углеводородов должна быть минимальная дистанция в 15 метров. 7.2.15 На трубопроводах, ведущих от оборудования для хранения сжиженных углеводородов и других горючих жидкостей, температура работы которого равна или превышает температуру самовоспламенения, должны быть установлены клапаны отключения непосредственно рядом с корпусом оборудования. Если объем оборудования превышает 40 м³, а расстояние до насоса меньше 15 м, то такие клапаны должны иметь ручное управление. Расстояние от кнопок управления до насоса не должно превышать 15 м. Для оборудования для сжижения углеводородов в установке, такого как резервуары для сырья и резервуары обратного потока в установках для разделения газов, существуют дополнительные требования, зависящие от объема оборудования и расстояния между ним.