В трубопроводе под давлением из-за чрезмерного зазора между фланцами строительная организация установила 2 металлических прокладки. Соответствует ли стандартам? Владелец считает, что это невозможно, а подрядчик — что можно. На чем основано это мнение?
В этом ведь не нужно следовать каким-то правилам, ситуация на месте может меняться; достаточно просто соблюдать основные принципы. Как можно устанавливать стандарты так жестко?
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 14.05.2020 в 07:43. Вы являетесь владельцем, и ваше право — отказаться платить, если это не соответствует требованиям, установленным проектной организацией. Если он говорит «да», а вы — «нет», и при этом нет четких критериев, тогда всё просто: вы можете сказать ему, что можно найти другого человека, кто сможет выполнить эту работу в соответствии с вашими требованиями. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы обратиться в проектный институт за соответствующими пояснениями, либо к строительной организации за документами, основанными на стандартах. Если их нет, то, к сожалению, будут наложены штрафы, будет отключено электричество, и их выгонят. Если действительно нужны стандарты в этой области, посмотрите в руководстве по проектированию машин — там они могут быть. Оо, лучше прислать фактическое расстояние «слишком большое» и диаметр трубы, чтобы было удобнее обсудить.
Диаметр трубы — DN150, зазор составляет 8 миллиметров. Поскольку труба короткая, её невозможно зажать с помощью болтов. Подрядчик не захотел менять трубу и просто поместил две прокладки между двумя фланцами.
Это уже слишком. Нужно снять видео и подготовить отчет для передачи вышестоящему руководству. Обязательно следует отказаться ставить подпись при приемке.
Наверное, не получится. Нужно сфотографировать, обязательно нужно оставить доказательства. Подписывать или не подписывать. Какая у тебя большая щель?
Это, вероятно, является дефектом: зазор слишком велик. В будущем это может стать причиной опасности, поэтому необходимо внести коррективы.
Появилась ещё одна точка утечки из-за статической герметизации.